По умолчанию журнал аварий после перезапуска скады очищается

Ситуация такая, после перезапуска скада системы журнал аварий всех вент установок очищается. Тоесть вдруг свет отключат или ещё что случится с компом он в перегруз , открываю журнал любой вент установки он чистый, хоть и были до этого аварий. Как сделать чтобы они там сохранялись?
И ещё: реально ли сделать сообщение в журнале если не было событий чтобы оно в журнал прописывало : Аварий в "Марте" не было
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 16:12   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: журнал аварий после перезапуска скады очищается

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
Ситуация такая, после перезапуска скада системы журнал аварий всех вент установок очищается. Тоесть вдруг свет отключат или ещё что случится с компом он в перегруз , открываю журнал любой вент установки он чистый, хоть и были до этого аварий. Как сделать чтобы они там сохранялись?
И ещё: реально ли сделать сообщение в журнале если не было событий чтобы оно в журнал прописывало : Аварий в "Марте" не было
Что за журнал - который на компьютере или которые на контроллерах?

Что скрывается под словом "реально"? Реально и президента США собственноручно налысо постричь. Цена вопроса только высока будет.

Если у вас очищается журнал Автоскады, то нужно теребить местного компьютерщика, почему файл журнала не сохраняются на диск.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 16:21   #3
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: журнал аварий после перезапуска скады очищается

журнал который в автоскаде. На любой вент установке есть свой журнал аварий. Вот он и очищается после перезапуска программы. Компьютер тут не причем, там доступ полнейший.
Графики да, сохраняются, можно посмотреть какие цифры до этого. А журнал пуст.
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 16:48   #4
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: журнал аварий после перезапуска скады очищается

Арсений это я затупил))) всё сохраняется! Просто у меня промежуток времени стоял 10мин, а я и не знал про эту кнопку (она внизу окна по середине) ужас какой невнимательный)))

С этим всё хорошо, тогда другой вопрос, можно ли сделать так: аварий с системой никаких нет, и раз в месяц делается запись:
"Аварий нет"

Последний раз редактировалось JohnV, 04.04.2014 в 17:00
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 16:55   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: журнал аварий после перезапуска скады очищается

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
С этим всё хорошо, тогда другой вопрос, можно ли сделать так: аварий с системой никаких нет, и раз в месяц делается запись:
"Аварий нет"
Можно. Только по моим прикидкам, полезность данной "фишки" не стоит того количества усилий, которые нужно потратить для достижения этого результата.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 17:02   #6
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: журнал аварий после перезапуска скады очищается

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можно. Только по моим прикидкам, полезность данной "фишки" не стоит того количества усилий, которые нужно потратить для достижения этого результата.
ну ладно тогда обойдёмся, я думал примерно так: создать событие, оно будет опрашивать состояние события "Авария" и если в течение месяца состояние не будет меняться то создавать такую запись.
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 17:04   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: журнал аварий после перезапуска скады очищается

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
ну ладно тогда обойдёмся, я думал примерно так: создать событие, оно будет опрашивать состояние события "Авария" и если в течение месяца состояние не будет меняться то создавать такую запись.
Что делать, если за это время комп хотя бы раз выключался или перезагружался?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 18:42   #8
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: журнал аварий после перезапуска скады очищается

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что делать, если за это время комп хотя бы раз выключался или перезагружался?
тогда в контроллер переменную загнать и её использовать в качестве резерва))
И ещё вопрос, а как очистить можно журнал аварий и сообщений?
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 10:24   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: журнал аварий после перезапуска скады очищается

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
тогда в контроллер переменную загнать и её использовать в качестве резерва))
А если контроллер выключался?


Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
И ещё вопрос, а как очистить можно журнал аварий и сообщений?
Нельзя. И вредно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024