|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.10.2010, 08:44 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2008
Сообщения: 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Неудобства smh2010C
Хотел обратить внимание на существующее неудобства smh2010C Используя SMH2010C в течение нескольких лет столкнулись с такой проблемой:
Существуют проекты установок которые сделаны неск. лет назад и которые периодически приходится поддерживать и существует постоянно обновляемая среда разработки smlogix. Проблема заключается в том что в части smh2010c среда и ядро "живут как то сами по себе". 1. Нет полной совместимости старого ядра и свежей версии smlogix. Обновить ядро потребителю не всегда удается - проблема с отсутствием программатора у заказчика (сейчас комплектуем собственным программатором avr) и его боязни что-нибудь "сломать". В связи с этим приходится подстраиваться под существующую у заказчика версию ПО ядра. В связи с тем что на одном ПК в текущий момент может существовать только одна версия smlogix, приходится переустанавливать + существуют проблемы с открытием сохранением (проект сохраненный в новой версии не открывается в старой). Может встроите в ядро загрузчик с помощью которого можно было обновить flash и eprom с помощью кабеля идущего в комплекте с контроллером. 2. Нет информации соответствия версия ядра - версия smlogix. Неудобно, а часто невозможно у заказчика по телефону, выяснить версию ядра прошитого контроллера (для этого необходимо стереть прошитый проект). 3. Нет поддержки сохранения копии епрома. 4. Неудобство загрузки через com-порт. В ноутбуках его уже давно не делают. Преобразователи usb-com работают неустойчиво или вообще не работают. Проблема бы решилась увеличением или игнорированием таймингов модбаса при загрузке проекта. Либо выбором иного протокола загрузки. |
25.10.2010, 11:07 | #2 | ||||||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
2) Меню -> Опции -> Диагностика и поиск, при считывании свойств контроллера отображается версия ядра (см. приложенную картинку). Если контроллер выпущен более 3-4 лет назад, то версию ядра считать не получится. Могу посоветовать решать данную проблему следующим образом: записывать на два компакт-диска с загруженной в щит программой и сопутствующем софтом. Один диск прикладывать к комплекту документации на щит, а второй прятать за монтажную пластину внутри щита или скотчем приклеевать в незаметное место. Этот способ очень много раз спасал меня в различных ситуациях, ведь проблема совместимости среди разработки и ядра не уникальна для нашей компании. Ею грешат и "гранды" индустрии Цитата:
Цитата:
Но, тем не менее, я передам ваше пожелание нашим инженерам. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||||||
25.10.2010, 14:40 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
неоднократно нарывался на нечитаемость таких архивных дисков. надежней хранить на своем винте или где-нить в инете типа почты..
|
25.10.2010, 14:56 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
Цитата:
PS. У меня всегда читалось... Хотя, диски, записанные 8 лет назад, читаются уже не очень хорошо Сейчас наверное хорошим вариантом являются флешки на 512 мб - стоят копейки и ныкаются гораздо проще. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.10.2010, 15:08 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
флешка да, былоб хорошо если на борту спк был для неё слотик - тут те и внешняя память и резервная копия кода/среды, и порнушка про запас..
а? |
25.10.2010, 16:31 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.10.2010, 10:23 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
угу, поиска, или секас с установкой.. иногда полезно снять а потом и посмотреть что сделано и как делалось..
вопщем при очередном глобальном апгрейде железяки былоб неплохо впендюрить слотик. идально - усб. накрайняк - микросиди или еще какой-нить подобный. я не только про смх, но про пихсель |
26.10.2010, 10:33 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
Цитата:
|
|
26.10.2010, 11:14 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.03.2011, 10:49 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
почему бы не заменить порт 232 на интерфейс USB 2.0 full speed на базе USB-UART конвертера CP2102; ..цена вопроса капейки
|
28.03.2011, 11:20 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Неудобства smh2010C
Цитата:
__________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
28.03.2011, 11:25 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
вопрос шел о неудобстве работы с 232.. если в этом контексте то просто заменой порта на usb эта проблема решается... если честно то достали кабеля 232 ( пере обжимаю почти через день)...
|
28.03.2011, 11:35 | #13 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
еще одно самое большое неудобство это аналоговый выход 0-10в.. зачастую приходится часто управлять пневнозадвижками с входом 4-20ма.. в итоге используя конвертеры - стоимость конвертеров перекрывает стоимость и как следствие экономическую выгоду от использования smh
|
28.03.2011, 12:06 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
Цитата:
__________________ RTFM |
|
28.03.2011, 12:08 | #15 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
А Вы хотите универсальные выходы и в итоге подорожание контроллера? Мне вот это совершенно не нужно.
__________________ RTFM |
28.03.2011, 12:12 | #16 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
а может сразу на борт поставить разъем 232, а не порнографию с rj..
Последний раз редактировалось Arsie, 02.03.2012 в 11:22 |
28.03.2011, 12:14 | #17 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
по поводу подорожания - мне не нужен архаичный 0-10в.. достаточно нормального 4-20ма.. удорожание это не может дать никакого.. а из 4-20 если очень нужно - в шунт резистор 470ом и получи 0-10
|
28.03.2011, 12:19 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
Цитата:
C2010-2323-000-5 = 8387руб... ахриненная экономия на копеечных токовых повторителях |
|
28.03.2011, 12:26 | #19 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
А мне вот 4-20 нужен очень (очень-очень) редко. А если уж нужен, то ставлю удалённый модуль I/O стороннего производителя, обычно 8 каналов по цене около половины стоимости SMH.
__________________ RTFM |
28.03.2011, 12:33 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
Цитата:
__________________ RTFM Последний раз редактировалось Arsie, 02.03.2012 в 11:22 |
|
28.03.2011, 12:52 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
Цитата:
аналогия) я же неговорю что ваз плох, я говорю что я в таком виде его не хочу) если вопрос был бы только в себестоимости то все ездили бы только на классике)) Последний раз редактировалось Arsie, 02.03.2012 в 11:27 |
|
29.03.2011, 11:00 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Неудобства smh2010C
Цитата:
Если дело в отсутствии портов COM на современных ноутбуках, то проще постоянно иметь в сумке с ноутбуком преобразователь USB-COM, которые продаются от 350 рублей. Я не считаю удачной идею замену в SMH2010 порта RS232 на USB по нескольким причинам: 1. Контроллер SMH2010 старый, вот-вот будет снят с производства. Любые модернизации этого контроллера вряд ли окупятся. 2. Сейчас в SMH2010 порт СОМ2 универсальный RS232/485. Если СОМ2 сделать USB, то он будет только USB. А значит - прощай возможность подключения модема... 3. RS232 хорош тем, что он работает всегда с любым компьютером. USB обязательно требует драйвера. Конечно, установку и регистрацию драйверов можно включить в пакет установки SMLogix. Но все равно это не по промышленному фэн-шую. __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
29.03.2011, 13:00 | #23 | |
Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Неудобства smh2010C
Цитата:
|
|
29.03.2011, 13:20 | #24 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
контроллеры 2g и 2gi не устраивают по двум причинам
1- высокая стоимость 2- у smh размеры как раз под сименсовские панели.. ввиду этого для моих задач (переделка сименса) подходит в линейке signetics только smh |
29.03.2011, 13:23 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
Цитата:
|
|
29.03.2011, 13:28 | #26 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
переделка сименса в основном происходит по причине дорогой стоимости софта и кабелей.. и как следствие невозможности изменения программы силами собственных кип.. запасаться вперед - зачем мне вкладывать собственные деньги в будущие проекты?
|
29.03.2011, 13:51 | #27 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
Цитата:
|
|
29.03.2011, 21:07 | #28 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
Цитата:
Особенно, в связи с изменением цены на 2Г и 2Ги. На рынке ПЛК до сих пор нет хотя-бы близко подошедшего аналога! Даёшь развитие С2010!!! |
|
29.03.2011, 21:43 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Неудобства smh2010C
Цитата:
|
|