Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 20.08.2021, 11:40   #1
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ошибка распределения памяти проекта

Подскажите, знающие люди, почему может возникать такая ошибка?

Matrix 1021-70-0
Встроеное ПО : 210421-152352
Версия проекта: 3.33.0258

И еще один вопрос, возможно ли обновить ПО Mr модулей удаленно?
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 11:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта.

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Подскажите, знающие люди, почему может возникать такая ошибка?

Matrix 1021-70-0
Встроеное ПО : 210421-152352
Версия проекта: 3.33.0258
Пришлите этот проект, что ли.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 12:11   #3
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пришлите этот проект, что ли.
Вот:
Chiller Matrix trosi i FMR.zip
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 15:36   #4
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта.

Не открывается что-то.
coverart сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 15:48   #5
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта.

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Не открывается что-то.
А я собственный архив открыл, там куча ошибок выдало. и подсвеченые красным блоки.
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 15:51   #6
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта.

Matrix.zip
этот же проект, без логов
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 15:54   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта.

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
А я собственный архив открыл, там куча ошибок выдало. и подсвеченые красным блоки.
А у меня норм компонуется в 3.34


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 16:46   #8
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А у меня норм компонуется в 3.34
Эммм... 3.34 вышла из беты?
Проект собран на 3.33.0258
И он не заливается в Матрикс.
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 16:58   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта.

В приложенном проекте у вас такое же поведение будет?
Вложения
Тип файла: zip Chiller Matrix trosi i FMR_333.zip (2.26 Мбайт, 7 просмотров)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 17:32   #10
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В приложенном проекте у вас такое же поведение будет?
Тоже самое. Склонен предполагать, что это из за не обновленного ПО у Mr модулей. Можно как нибудь удаленно обновить ПО модулей Mr?
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 18:31   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта.

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Можно как нибудь удаленно обновить ПО модулей Mr?
FMR или MRL ?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2021, 17:53   #12
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
FMR или MRL ?
MRL
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2021, 23:13   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта.

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Тоже самое. Склонен предполагать, что это из за не обновленного ПО у Mr модулей.
Проверил - проект компилируется без ошибок по Ctrl+F7 (без контроллера)
и в версии 3.33.0258 и в 3.34.0026.
Для начала проверьте тоже компиляцию по Ctrl+F7 .
Ели получите ошибки то контроллер совершенно ни при чем.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2021, 10:16   #14
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Проверил - проект компилируется без ошибок по Ctrl+F7 (без контроллера)
и в версии 3.33.0258 и в 3.34.0026.
Для начала проверьте тоже компиляцию по Ctrl+F7 .
Ели получите ошибки то контроллер совершенно ни при чем.
Проблема загрузки именно у контроллера, т.к. сегодня у меня появился матрикс, для другого объекта. Программа заливается без проблем.
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2021, 10:35   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта.

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Проблема загрузки именно у контроллера, т.к. сегодня у меня появился матрикс, для другого объекта. Программа заливается без проблем.
Именно этот проект?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2021, 11:25   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта.

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Проблема загрузки именно у контроллера, т.к. сегодня у меня появился матрикс, для другого объекта. Программа заливается без проблем.
Системное меню -> программы - если сравнить, все одинаковое у контроллеров?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2021, 11:35   #17
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Именно этот проект?
Да, именно этот проект.


Добавлено через 7 минут


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Системное меню -> программы - если сравнить, все одинаковое у контроллеров?
на обьекте тест
factory-reset 210528 201215
kernel 4.1-210528 4.1-210114
ledd 210416 201228
logix 210805 210118
smconfig 210708 201224


возможно, не совсем понятно будет, первая колонка, на объекте, вторая на тестовом контроллере.
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2021, 12:15   #18
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта

Только что обновил ПО тестового контроллера.
Теперь версии одинаковые.
Программа на тестовый Матрикс заливается без проблем.
Склоняюсь к тому, что ошибка возникает из за не обновленного ПО у MRL.
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2021, 12:46   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Программа на тестовый Матрикс заливается без проблем.
Склоняюсь к тому, что ошибка возникает из за не обновленного ПО у MRL.
А как на на тестовом работает? Ну так пробуйте без MRL.
Периферия при загрузке проекта вообще не нужна.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2021, 23:18   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта.

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
MRL
MRL обновляются автоматически при форматировании контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2021, 12:06   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта

Их также можно обновить самому через системное меню контроллера или через FMRConfigurator.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2021, 15:24   #22
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Их также можно обновить самому через системное меню контроллера или через FMRConfigurator.
В итоге, сегодня на объекте перед этим контроллером. Зашел в меню, обновил ПО расширений, проект залился без проблем.
Сделайте кнопку обновления ПО расширений. А то как то не логично получается. Удаленно обновить программные модули контроллера можно, а ПО расширений нельзя.
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2021, 16:02   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта

Что вы подразумеваете под "расширениями"?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2021, 19:14   #24
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Что вы подразумеваете под "расширениями"?
Модули MRL
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 11:11   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка распределения памяти проекта

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Модули MRL
А что такое модули контроллера?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024