В моей конфигурации минимальный тик, это тик при котором не возникает его превышений + 3 мс (с пустым проектом).
+3 к какому числу? Каково итоговое время цикла?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 12:09   #122
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Что-то с тиком

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
+3 к какому числу? Каково итоговое время цикла?
17 мс + 3. Итоговое 20 мс.