|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
29.06.2019, 19:47 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Отваливается модбас (проблема решена)
Здравствуйте уважаемые господа. Может кто сталкивался с подобной проблемой? На объекте установлены два SMH2Gi в роли мастеров. В течении 1 года работало все превосходно. Примерно через год Один 2Gi начинал зависать и прекращал опрос слейвов. Сброс питания помогал, но зависания становились все чаще и чаще. Потом и сброс питания не помогал (причем я подключался к контроллеру - в момент прекращения опроса слейвов алгоритм зшитый в ПЛК выполнялся). ПЛК был заменен на SMH4 (прошивка "перекочевала" с 2Gi - залил с ноута то что было на предыдущем). Года полтора все работало отлично, однако такая же болячка проявилась и на втором 2Gi. Раз в двое суток он зависает как в свое время висел первый. Уже заказал SMH4 ему на замену. Но что это может быть??
|
01.07.2019, 11:50 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Отваливается модбас
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showthre...ght=2gi+modbus |
|
01.07.2019, 12:45 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Отваливается модбас
В том то все и дело, что проекты на первый, который глючить так начал я разные заливал. И тяжёлые и легкие. Четверка себя ведет адекватно
|
01.07.2019, 12:49 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Отваливается модбас
Цитата:
Вместе с тем случаем и вашими, мы имеем 3 контроллера с остановкой опроса. Почва для исследования не очень благодатна. А учитывая время возникновения в полтора года, так вообще и нереальна. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.07.2019, 12:55 | #5 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Отваливается модбас
Цитата:
Цитата:
|
||
01.07.2019, 13:31 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Отваливается модбас
|
01.07.2019, 14:09 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Отваливается модбас
Цитата:
Попробуйте прочистить клеммники. Иголочкой маму, мелкой отвёрточкой папу. Если поможет и на шевеление отзываться перестанет, то обратно заткнуть на консистентную силиконовую смазку. Проблема найдена и устранена) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.07.2019, 16:32 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Отваливается модбас
Цитата:
|
|