|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.01.2020, 10:02 | #1 |
Guest
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH2G(i)+USB модем - отправка данных на сервер
добрый день
SMH2Gi + USB модем есть у нас собственный сервер, база данных, готовый API. 1. Можно ли отправить данные на сервер(на базу данных)? (через GSM/GPRS/3G/4G) 2. Как можно реализовать отправку? (например POST (JSON) (ajax)) + по Ethernet (TCP/IP) не вариант. только GSM/GPRS Спасибо. С уважением, Бибарс. |
27.01.2020, 10:41 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH2G(i)+USB модем - отправка данных на сервер
На линуксовых контроллерах доступен SMConnect, суть OpenVPN.
Поднимите сервер OpenVPN сервер на своем ПК, подружите с ним SMConnect на контроллере - и обращайтесь из вашей АСУ ТП (сервера) по Modbus/TCP к SMH2G(i) Ваш API с аджаксом здесь не поможет - SMH это промышленный контроллер, который и "в большой мир" смотрит промышленным протоколом Modbus/TCP P.S. Если у вас есть хороший программист, работающий под линуксом - можете написать для контроллера своего демона, который будет забирать данные SMLogix через "шмемы" (SharedMemory, предусомтренный механизм обмена между SMLogix и линуксовыми программами), и отдавать через GSM/GPRS в удобном вам виде. |
27.01.2020, 11:09 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2G(i)+USB модем - отправка данных на сервер
Поставьте задачу конкретнее, пожалуйста. Через GSM/GPRS/3G/4G работает всё тот же TCP/IP, который для вас "не вариант".
Другими словами, компьютерам давно уже всё равно, как кабель подключен: в порт Ethernet или в wifi или в GSM, всё работает абсолютно идентично. С нашей стороны контроллер может поднять соединение, а вы уже как хотите, так его и используйте. Только не обманывайте себя, что это будет не TCP/IP __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |