По умолчанию Входы насоса водяного калорифера

Здравствуйте!
Конструктор подключил выход насоса.
Куда подключить два входа?:
1) Работа (1- работа, 0 - останов)
2) Режим (1- авто, 0 - ручной) (правильно ли я понимаю, что у вашего модуля вход "U (ручной)" означает: 1 - ручной пуск, 0 - ручной стоп?).

Не мог найти описания (если есть, подскажите, пожалуйста).

выход насоса.png
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 12:09   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Входы насоса водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Конструктор подключил выход насоса.
Куда подключить два входа?:
1) Работа (1- работа, 0 - останов)
2) Режим (1- авто, 0 - ручной) (правильно ли я понимаю, что у вашего модуля вход "U (ручной)" означает: 1 - ручной пуск, 0 - ручной стоп?).

Не мог найти описания (если есть, подскажите, пожалуйста).
Какова ваша цель? Что вы хотите сделать?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 12:29   #3
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Входы насоса водяного калорифера

1) Обратная связь (работа) формирует аварию: если ПЛК на выход подаёт 1, а вход "работа" через небольшое время не перешёл в 1 (либо перешёл, но потом пришёл 0) - это авария.

2) В ручном режиме обычно установку переводят в Стоп, а выходы в 0.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 13:03   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Входы насоса водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
1) Обратная связь (работа) формирует аварию: если ПЛК на выход подаёт 1, а вход "работа" через небольшое время не перешёл в 1 (либо перешёл, но потом пришёл 0) - это авария.
Проверяйте этот сигнал и если он не пришёл или в процессе работы ушёл, то формируйте единицу на входе "Термореле".



Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
2) В ручном режиме обычно установку переводят в Стоп, а выходы в 0.
Попробуйте другими словами. Эту фразу я понять не смог, извините.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 13:14   #5
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Входы насоса водяного калорифера

2) Да, тут я поторопился, т.к. моя терминология отлична от проектной.

а) в проекте на шкафу есть переключатель 1-0-авто. К контроллеру ведёт последний контакт (1 - насосом управляет ПЛК, 0 - человек (левое положение - включить насос, среднее - выключить)). Назовём этот сигнал "дистанционное управление" (1 - управляет ПЛК, 0 - ПЛК может выставить все выходы (приточка, вытяжка, заслонка, клапан и насос водяного калорифера) в 0.

б) Если на входе "дистанционное упр." 1, то у установки есть два режима: автоматический и ручной. В автоматическом режиме клапан поддерживает температуру приточки по уставке (зимой). Летом обогрев выключен.
В ручном режиме (это не режим насоса, а режим всей установки) зимой насос всегда включен, а управление клапаном, приточкой, вытяжкой и заслонкой формируется скадой.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 13:24   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Входы насоса водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
В ручном режиме (это не режим насоса, а режим всей установки) зимой насос всегда включен, а управление клапаном, приточкой, вытяжкой и заслонкой формируется скадой.
Вам нужно рулить вентиляшкой из скады?

Какой в это заложен инженерный смысл?

Если процессом должна рулить скада, то почему частями процесса всё также должен заведовать контроллер? Я в этом вижу разрушение логического построения АСУ - если частями всё также рулит контроллер, то нет смысла остальные части перекладывать на скаду. И наоборот. Если всем рулит скада, то нет смысла перекладывать часть функций на контроллер. Иначе будет "У семи нянек дитя без присмотра".

Другими словами, перехватывайте мультиплексорами управление входами и выходами, и рулите всем со скады.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 10.12.2019 в 13:40
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 13:54   #7
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Входы насоса водяного калорифера

Да честно говоря, озвучивал предыдущие проекты, т.к. Т.З. не выдают, есть схемы подключения входов и выходов.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 14:25   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Входы насоса водяного калорифера

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Да честно говоря, озвучивал предыдущие проекты, т.к. Т.З. не выдают, есть схемы подключения входов и выходов.
Другими словами, перехватывайте мультиплексорами управление входами и выходами, и рулите всем со скады.

Иначе контроллер будет мешать скаде.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 20:14   #9
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Входы насоса водяного калорифера

Чтобы Вам помочь нужно дать более полную информацию.
Описание, схемы и так далее. Или по крайней мере Ваш алгоритм работы данной установки.


__________________
Саня
monstr696 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024