Добрый день!
Вылезла такая проблема с Пикселем 1211: при загрузке программы, созданной в конструкторе для водяного калорифера, пишет "недостаточно ресурсов контроллера". Вроде программа стандартная, я раньше такие спокойно загружал в пиксель 12.... Поменял контроллер - такая же петрушка. ![]() Частотник, расписание выкинул - результат тот же. ![]() поковырял программу - все равно недостаточно ресурсов. Гружу простую программу, что накидал за минутку - все ок. ![]() Не можете подсказать в чем проблема. Лоджик и конструктор самых последних версий. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
В пиксель 25 программа влезла. Значит памяти просто не хватает...
![]() Что делать - на объект приобретены два Пикселя 12 с модулем памяти... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 1 530
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
31 раз(а) в 29 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Вот он.
Что интересно - выкинул такие функции, как работа по расписанию и ограничение времени использования и программа влезла.... Но расписание заказчику нужно, а ограничение мне (на всякий случай). |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Проблему решил!
В макросе Основного экрана заменяется макрос бегущей строки на такой же макрос из набора Лоджика. Открывается, находится макрос основного экрана и в нем удаляются лишние строки (влажность и тп). Остаются только три датчика температуры. Ещё редактируется мультиплексор датчиков - его тоже перевел на три входа. И программа влезла. Но это для одноступенчатого вентилятора. Если выбрать частотное управление без поддержания температуры, тогда программа опять не влазит. ![]() Придётся самому залезть в макрос Процессора. Там всё, у чего выходы остаются неподключенными удаляется. Затем на поляне всё лишнее аккуратно удаляется. ![]() И программа тоже влезла! ![]() Как говорил мне старшина в армии: "сапоги надевают утром на свежую голову!" Всем спасибо за внимание. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 325
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
243 раз(а) в 221 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Не знаю - но раньше помнится влезало....
Вот бы функцию ввести в Лоджик, чтобы с её помощью подсчитать количество байт программы. Кучку нервных клеток мне бы сэкономило. Перед загрузкой же что-то проверяется. И, если не влазит, выводится сообщение. При этом старая программа в контроллере не затирается. Очень было бы полезно на начальном этапе проектирования при выборе оборудования до его покупки. Но если я программу запихнул в 12й Пиксель, то получается что конструктор делает неоптимальную по объему программу? Много пустых выводов на макросах, текстовые сообщения, которые никогда не выводятся. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Вот что получилось
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 390
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 4 сообщениях
|
![]()
Именно поэтому я не применяю 12й. Себе дороже.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 1 530
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
31 раз(а) в 29 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 325
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
243 раз(а) в 221 сообщениях
|
![]() Это как с проблемой быстро-дёшево-качественно. Одновременно можно выбрать только две позиции. У Конструктора аналогично, он делает быстро, качественно, но недёшево для памяти. Прочтите внимательно: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1532 __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Объект запустил - все хорошо.
![]() Программа рабочая. Всё-таки очень хотелось бы заранее знать объем программы, чтобы в следующий раз так не "париться"... Или просто сигнал - умещается данная программа в выбранный контроллер или нет. Поверьте- на этапе проектирования и выбора оборудования это необходимо...... |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 145
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 5 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 325
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
243 раз(а) в 221 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Спасибо, Арсений!
Я прочитал. Понятно. А можете продолжить линеечку?: "Память по возрастанию: Pixel-12, SMH2010, SMH-2G, Pixel-25, SMH-2Gi. В процентах примерно как 100%, 190%, 250%, 255%, >1000%" |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 325
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
243 раз(а) в 221 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMArt не работает на Pixel 1214 (нет проблемы) | Islom | Вопросы о Pixel | 10 | 15.05.2020 13:01 |
Moxa 1150 + Pixel 2511-02-0 (нет проблемы) | simaticus | Связь с внешним миром | 4 | 25.03.2019 19:39 |
Проблема с расписанием (нет проблемы) | kulepov | Вопросы о Trim5 | 13 | 13.09.2018 17:07 |
pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи) | tkforta | Вопросы о Pixel | 17 | 10.04.2018 16:33 |
Проблема зависание 2Gi/MC | djaval | Вопросы о SMH-2G(i) | 108 | 20.09.2017 18:58 |