Индуктивная нагрузка на модуль MC - реле (решено)
В документации на МС читаю про выходы DO5-DO9:
"Цифровые выходы на основе оптореле предназначены для коммутации резистивной нагрузки, твердотельных реле, ламп накаливания." А промежуточные реле подключить (индуктивная нагрузка)? |
02.11.2016, 20:23 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 744
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: По модулю MC
Да без проблем. Супрессоры по выходу точно есть.
Но и шунтировать катушку реле диодиком никто не запрещает. (на постоянке естественно...) |
24.01.2020, 09:34 | #3 |
Member
Регистрация: Jan 2019
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Индуктивная нагрузка на модуль MC
Ребят, информация подтвердилась? Сколько модулей МС спалили от реле за прошедшие годы?
|
24.01.2020, 11:53 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Индуктивная нагрузка на модуль MC
Ноль.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Модуль МС и датчик 0..20 мА (решено) | razerface | Вопросы о SMH-2G | 3 | 06.02.2020 16:39 |
Модуль МС и DO5-DO9 (решено) | Max2114 | Форум Segnetics | 19 | 09.11.2015 15:55 |
Релейный модуль c2014d (решено) | lampigas | Вопросы о SMH2010 | 8 | 27.07.2015 12:18 |
Импульсное реле с сохранением (решено) | smersh | Вопросы о программировании | 1 | 06.07.2015 13:17 |
Очистить модуль памяти (решено) | gregorysoft | Вопросы о Pixel | 13 | 29.08.2014 16:10 |