![]() |
![]() ![]() |
|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 426
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]()
Немного о контроллере:
TRIM 3012-65-0 S/N 430885 USB флешка Transcend 8 Gb (проверена на полную работоспособность HWtest 1.4 - 5 раз подряд, для исключения одиночного отклонения).проверка checkdisk без ошибок. Подключение контроллера к компьютеру - только USB (кабель 1м, выдерживающий через себя реальные 2,5А) источник питания: Delta DRM-24V120W1PN Блок питания 88-375В DC, Uвых = 24В, I нагрузки макс = 5 А, 120Вт напряжение по шине питания 24,0 +- 0,06 (откалибровано по осцилографу под нагрузкой до 3А) метод отключения питания контроллера - переключатель в цепи +24В от блока питания до контроллера На данный момент контроллер прошит на версию 3.32.0111 присутствуют следующие, известные мне проблемы: 1. при подаче питания появляется системная ошибка об отсутствии карты памяти, но через некоторое время (1-2 минуты) работа с картой все-таки восстанавливается. Последний раз редактировалось Bayk, 17.09.2020 в 14:23 |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 410
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
248 раз(а) в 225 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 426
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 410
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
248 раз(а) в 225 сообщениях
|
![]() Слова должны иметь вес в устах инженера. Иначе это не инженер. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 426
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 410
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
248 раз(а) в 225 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 06.11.2020 в 16:03 |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 426
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]()
однако нет. причем на матриксе это исправили задолго до 111 версии. еще в районе 40-50х. у меня даже трима тогда еще не было в хозяйстве.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 956
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
125 раз(а) в 123 сообщениях
|
![]()
Повторил в 145, принято, по исправлению сообщу.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 426
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]()
Обновился на 153 версию. теперь авария отсутствия флешки в триме ведет себя по другому а именно:
если в программе включена запись истории на флешку, то сразу после записи проекта из лоджика появляется системная авария "отсутствует внешнее хранилище". после подтверждения этой аварии и перезапуска контроллера авария повторно не появляется. Еще именно в приложенном проекте новый косяк (раньше не делал такое, может это было и раньше) итак на экран устанавливаю кнопку с переключением по нажатию. насколько я понимаю - она не энергонезависимая, ну или нигде нет упоминания об этом. я прошиваю программу еще раз, состояние кнопки почему-то сохраняется. она сбрасывается только после инициализации eprom. это говорит о том, что у этой кнопки все-таки есть энерго независимость это фича такая? тогда как сделать не энергонезависимую кнопку с переключением по нажатию? |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 410
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
248 раз(а) в 225 сообщениях
|
![]() Я выделил жирным то, что вы не написали в этот раз. "Переключение по нажатию" - это масло масляное. Кнопки созданы для того, чтобы реагировать на нажатия. Это можно и не писать ![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 426
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]() да уже нашел. тогда как сделать кнопку не энергонезависимой? очень часто в техпроцессах нужны такие кнопки с фиксацией, но не энергонезависимые. и в догонку вопрос, если я буду отправлять на этот элемент через fbd нулевое значение при подаче питания это допустимо? и не ушатает ли это энергонезависимую ячейку памяти, привязанную к этой кнопке? или вообще внести этот вопрос в "хотелки" чтобы у кнопки была отдельная настройка "энергонезависимоть"? Добавлено через 12 минут |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 410
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
248 раз(а) в 225 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0 | Bayk | Вопросы о Matrix | 154 | 19.01.2021 16:00 |
TRIM зимой (нет проблемы) | Corpus | Вопросы о Trim5 | 6 | 21.07.2020 23:52 |
Проблема подключить встроенные датчики Trim 5 (нет проблемы) | tkforta | Вопросы о Trim5 | 9 | 08.04.2020 23:37 |
pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи) | tkforta | Вопросы о Pixel | 17 | 10.04.2018 16:33 |