Приобрел сей девайс недавно. Мучаюсь второй день. с веб интерфейса релюха работает Хоть по ВИФИ, хоть по сети. Главный вопрос как управлять из SMLogica ??.
На картинке видна посылка которая включает и выключает все релюхи на плате. Так же есть SDK (SDK download link:
http://www.dingtian-tech.com/sdk/relay_sdk.zip).
Какую карту памяти для /Лоджика сделать как управлять не пойму.
но удобно будет сильно если заработает.
Изображения
Тип файла: png Netassist.png (75.8 Кбайт, 141 просмотров)
Тип файла: png Ethernet-wifi-Modbus-MQTT-TCP-UDP-HTTP.png (21.8 Кбайт, 508 просмотров)
Alex1966 вне форума  
Старый 28.10.2022, 10:39   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Китайская приблуда= как управлять ????

На первый взгляд инструкция а архиве вполне адекватная.
В выделеном обычный пакет TCP модбас. Адресочек почему-то FF в отлтчие от RTU


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума  
Старый 28.10.2022, 11:52   #3
1exan
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Китайская приблуда= как управлять ????

Изучайте:
user_manual_en.pdf - стр.18
programming_manual_en.pdf - стр.25
1exan вне форума  
Старый 01.11.2022, 21:11   #4
Alex1966
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 51
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Китайская приблуда - как управлять ?

Ну короче создал пустой (новый проект). И там все работает.
300h - выключить все
301h - вкл 1 реле
302h - вкл 2 реле
303h - вкл оба сразу.

Так что спасибо всем за беспокойство.
Теперь осталось понять что не так в проекте.
Может FMR не дает релюхе работать ???
Вложения
Тип файла: zip дом.zip (4.68 Мбайт, 51 просмотров)
Alex1966 вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024