Удаленный объект, на объекте SMH4 + 5шт FMR (3 - 1320 + 2 - 2222).
И что происходит: в процессе работы вдруг аналоговые входы вываливаются в ошибку (это контроллер сообщает) На модуле горит красная лампа. Путем замера напряжений выяснилось, что скорее всего входы модуля переходят в режим измерения 0-10В, при том, что нормальный режим работы выбран 4-20мА.
Почему может быть так?
При перезагрузке нормальная работа восстанавливается. Но через некоторое время сбой происходит снова. Иногда он связан с моментом коммутации насосов, а иногда нет, как выяснилось.
Сам я не на объекте, но подробности могу запросить.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2023, 11:42   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Срочная проблема с FMR

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Удаленный объект, на объекте SMH4 + 5шт FMR (3 - 1320 + 2 - 2222).
И что происходит: в процессе работы вдруг аналоговые входы вываливаются в ошибку (это контроллер сообщает) На модуле горит красная лампа. Путем замера напряжений выяснилось, что скорее всего входы модуля переходят в режим измерения 0-10В, при том, что нормальный режим работы выбран 4-20мА.
Почему может быть так?
При перезагрузке нормальная работа восстанавливается. Но через некоторое время сбой происходит снова. Иногда он связан с моментом коммутации насосов, а иногда нет, как выяснилось.
Сам я не на объекте, но подробности могу запросить.
Прежде всего нужно проверить, что прошивки FMR свежие. Там была тема, что китайские аналоги оказались сильно меньше помехоустойчивыми и теряли конфигурацию в помехах. Свежие прошивки учитывают эту фигню.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2023, 09:51   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Срочная проблема с FMR

Вроде помогла перепрошивка.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024