По умолчанию Режим отладки при подключенном ПЧ (решено)

Приступил к изучению управления ПЧ ABB ACS 310 по Modbus.

Схема: ПЧ и Pixel 2511-02 соединены по RS485, Pixel через конвертер USB-RS485 с компьютером. Версия ПО 3.25; W7 64.

На данный момент столкнулся со следующей ситуацией:
1. При включенном режиме отладки, в среду Logix считываются не все переменные, а именно 1 из 3х.
2. На дисплей контроллера так же транслируется только 1 из 3х переменных (та же что и в п.1)
3. Если режим отладки остановить, то все переменные транслируются на экране контроллера.

Вопрос: Это нормальная работа, или все переменные должны быть видны в среде Logix в режиме отладки?

Последний раз редактировалось Arsie, 13.04.2016 в 15:58
Aiven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 13:13   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим отладки при подключенном ПЧ

Цитата:
Сообщение от Aiven Посмотреть сообщение
Схема: ПЧ и Pixel 2511-02 соединены по RS485, Pixel через конвертер USB-RS485 с компьютером.
У Вас два мастера на 485-м поэтому чудеса могут быть любые.
Если контроллер читает данные при отключении отладки значит все работает.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 13:44   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим отладки при подключенном ПЧ

Цитата:
Сообщение от Aiven Посмотреть сообщение
Вопрос: Это нормальная работа, или все переменные должны быть видны в среде Logix в режиме отладки?
Используйте отладку через Ethernet. Это единственный способ отладиться в вашем случае. Вам ещё повезло, что лоджик хоть что-то показывает и контроллер хоть как-то читает данные.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 14:24   #4
Aiven
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим отладки при подключенном ПЧ

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Используйте отладку через Ethernet.
Разве Pixel поддерживает отладку по Ethernet?
2.JPG
Aiven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 14:38   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим отладки при подключенном ПЧ

Цитата:
Сообщение от Aiven Посмотреть сообщение
Разве Pixel поддерживает отладку по Ethernet?
Не туда смотрите.

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ug_project.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 14:56   #6
Aiven
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим отладки при подключенном ПЧ

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Спсибо. Заработало!
3.JPG
Aiven вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024