Готовится к выходу Конструктор КНС и вот какая мысль меня посетила: насколько часто встречаются станции, в которых насосы имеют неодинаковое подключение?

Ну, типа, два на чатотниках, третий пускателем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 14:12   #2
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор КНС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Готовится к выходу Конструктор КНС и вот какая мысль меня посетила: насколько часто встречаются станции, в которых насосы имеют неодинаковое подключение?

Ну, типа, два на чатотниках, третий пускателем.
Тогда уж обычно - два на пускателях и один на частотнике. Я такое встречал. Не один раз.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 14:13   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор КНС

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Тогда уж обычно - два на пускателях и один на частотнике. Я такое встречал. Не один раз.
Система без ротации, что ли?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 14:43   #4
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор КНС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Система без ротации, что ли?
Это я уже не помню. Но вроде можно контакторами обеспечить подключение нужного насоса к частотнику и с ротацией чтобы было. Контакторов только много выйдет.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 14:58   #5
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор КНС

На работе есть система с 3-мя насосами и одним частотником.
Работает всегда один из насосов. Штатно - через частотник. Контакторами переключается между насосами.
Но так же есть схема для прямого включения, если частотник неисправен.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 15:01   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор КНС

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
На работе есть система с 3-мя насосами и одним частотником.
Работает всегда один из насосов. Штатно - через частотник. Контакторами переключается между насосами.
Но так же есть схема для прямого включения, если частотник неисправен.
Именно КНС?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 15:22   #7
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор КНС

Я вспомнил. Я шкаф собирал для водоснабжения города Бакал (в Челябинской области). Там было 2 насоса и один частотник. Насосы могли подключаться к частотнику контакторами (либо тот, либо другой), а второй подключался напрямую к сети. Т.е. в ручном режиме тоже можно было так запускать: в ручном режиме через частотник и в ручном режиме через пускатель. Всем этим управляло ПР, чьего производителя тут нельзя называть. Программа в ПР была не моя. Каскадное включение насосов было. Соответственно была и ротация. Пускателей было 4 шт на 2 насоса.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 15:39   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор КНС

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Я вспомнил. Я шкаф собирал для водоснабжения города Бакал (в Челябинской области). Там было 2 насоса и один частотник. Насосы могли подключаться к частотнику контакторами (либо тот, либо другой), а второй подключался напрямую к сети. Т.е. в ручном режиме тоже можно было так запускать: в ручном режиме через частотник и в ручном режиме через пускатель. Всем этим управляло ПР, чьего производителя тут нельзя называть. Программа в ПР была не моя. Каскадное включение насосов было. Соответственно была и ротация. Пускателей было 4 шт на 2 насоса.
Щас (ну, до 02.22) частотники настолько подешевели, что городить хреноту с пускателями себе дороже по компонентам+монтажу+тестированию. Проще ещё 2 частотника воткнуть. Потому как явно до 7.5кВт создаётся ощущение.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 16:01   #9
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор КНС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Именно КНС?
да
насосы 18,5 кВт
частотник скорее для плавного пуска стоит
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2023, 22:48   #10
yur97
Новичок
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Новороссийск
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор КНС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Готовится к выходу Конструктор КНС и вот какая мысль меня посетила: насколько часто встречаются станции, в которых насосы имеют неодинаковое подключение?

Ну, типа, два на чатотниках, третий пускателем.
Всем доброго времени. Часто работаю на объектах заказчиков с щитами управления КНС. Щиты для насосов с мощностью электродвигателей до 4 кВт собираются на контакторах без УПП или ПЧ. Щиты для насосов с мощностью электродвигателей свыше 5 кВт собираются с использованием УПП или схемы звезда-треугольник на контакторах. Преобразователи частоты редко используются на КНС.
yur97 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2023, 01:25   #11
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор КНС

Добрый вечер.
Цитата:
Преобразователи частоты редко используются на КНС.
Не совсем верно. Для очистных важно обеспечить равномерную подачу стоков. КНС играет роль усреднителя, накопителя стоков, но на сами очистные стоки подаются через связку расходомер - насос +ПЧ; с постоянным расходом.

Пы.Сы. Ротацию насосов в случае очистных лучше делать не по часам, а по количеству пусков. Часто встречается ситуация, когда один насос ставят в резерв, а потом, через полгода , включив оба насоса в авто удивляются, почему не переключается - система пытается выровнять моточасы насосов и гоняет второй насос следующие пол года.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2023, 11:34   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор КНС

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Пы.Сы. Ротацию насосов в случае очистных лучше делать не по часам, а по количеству пусков. Часто встречается ситуация, когда один насос ставят в резерв, а потом, через полгода , включив оба насоса в авто удивляются, почему не переключается - система пытается выровнять моточасы насосов и гоняет второй насос следующие пол года.
Есть математическое и/или физическое обоснование ротации по количеству пусков? Подшипники и прочее барахло изнашивается от моточасов, а не от запусков.

Что касается вашего сценария, у нас есть сброс статистики ротации (это не равно сбросу счётчиков моточасов), система не будет гонять полгода один насос) Тем более, что можно вообще уйти на ротацию по времени.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 21:29   #13
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор КНС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Есть математическое и/или физическое обоснование ротации по количеству пусков?
Есть. Человеческий фактор.
Цитата:
Часто встречается ситуация, когда один насос ставят в резерв...
Разобрали например клапан, почистили\поменяли собрали - а нафига вторую линию включать, и так работает...
Или другой, тоже часто встречающийся вариант - на одной линии поломка ( не обязательно насос) - пока закажут запчасть, пока она придет, пока ее заменят...
В общем, делать ротацию по счетчику моточасов - дело неблагодарное)

Последний раз редактировалось andre, 17.08.2023 в 21:58
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2023, 08:38   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор КНС

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Есть. Человеческий фактор.
Разобрали например клапан, почистили\поменяли собрали - а нафига вторую линию включать, и так работает...
Или другой, тоже часто встречающийся вариант - на одной линии поломка ( не обязательно насос) - пока закажут запчасть, пока она придет, пока ее заменят...
В общем, делать ротацию по счетчику моточасов - дело неблагодарное)
функция должна обеспечивать "выравнивание наработки"
т.е. д.б. некий минимальный период работы, номинальный и максимальный.
и, в зависимости от разности наработки, периоды должны автоматом смещаться в ту или иную сторону.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2023, 11:56   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор КНС

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Есть. Человеческий фактор.
Это не ответ. Ротация по пускам - это костыль, которым хочется заткнуть человеческий фактор. Вот я и спросил, есть ли математическое обоснование. Именно оно переводит закостыливание в разряд "полезная фишка".

Например у нас есть математически обоснованный способ. Я его написал.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
функция должна обеспечивать "выравнивание наработки"
т.е. д.б. некий минимальный период работы, номинальный и максимальный.
и, в зависимости от разности наработки, периоды должны автоматом смещаться в ту или иную сторону.
На самом деле нет) Проблема выравнивания в КНС в том, что оба насоса приходят к капремонту одновременно. А это плохо.

Тут как в регулировании, в котором есть проблема выход/удержание - это антагонисты. В насосных это выравнивание - оно даёт максимально возможный срок службы, но при этом вся насосная приезжает на капиталку одновременно. Поэтому именно к КНС очень хорошо показывает себя ротация чередованием. Моточасы насосов неумолимо расходятся, но расходятся обычно не более, чем на 10%. Очень удобно для плановой замены или ремонта агрегатов.

Я даже продумываю функцию "учитывать планоный капремонт", которая будет держать насосы с какой-то дельтой наработки. Чтобы насосы планово менять/ремонтировать по очереди.

Вообще, ротация именно по времени обоснована только для агрегатов, которым необходимо периодически отдыхать. Ну и как костыль. когда ума на что-то другое не хватило у разработчика. Ротация по количеству пусков актуальна для ККБ-шек. Ну или опять же, как костыль, когда ума на что-то другое не хватило у разработчика.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2023, 12:06   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор КНС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поэтому именно к КНС очень хорошо показывает себя ротация чередованием. Моточасы насосов неумолимо расходятся, но расходятся обычно не более, чем на 10%. Очень удобно для плановой замены или ремонта агрегатов.
а чем плавающий период работы мешает ротации чередованием?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2023, 12:10   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор КНС

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а чем плавающий период работы мешает ротации чередованием?
В насосных это выравнивание - оно даёт максимально возможный срок службы, но при этом вся насосная приезжает на капиталку одновременно. Тема ротации насосов в частности и агрегатов в целом не так проста, как кажется. Нюансов море, как и в запуске калорифера в -45.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2023, 16:00   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор КНС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В насосных это выравнивание - оно даёт максимально возможный срок службы, но при этом вся насосная приезжает на капиталку одновременно. Тема ротации насосов в частности и агрегатов в целом не так проста, как кажется. Нюансов море, как и в запуске калорифера в -45.
значит отдать эту настройку на откуп эксплуатации, пусть решает сама что ей удобнее, сразу оба два капиталить или по очереди


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2023, 17:14   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор КНС

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
значит отдать эту настройку на откуп эксплуатации, пусть решает сама что ей удобнее, сразу оба два капиталить или по очереди
Она и отдана. Документ по ротации почитайте) Правда сама эксплуатация в 99% случаев не в курсе, как для неё лучше и правильнее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024