По умолчанию Датчик влажности 0-1V (решено)

Всем привет, подскажите пожалуйста, как можно подключить "хитрый" датчик влажности, питание у него 8-35 VDC, выходной сигнал 0-1V, ( 0-100 %) к контроллеру SMH4 с модулем расширения MC и MR. Буду признателен за комментарии!!!!
donald2310 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 16:47   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик влажности 0-1V....

Цитата:
Сообщение от donald2310 Посмотреть сообщение
Всем привет, подскажите пожалуйста, как можно подключить "хитрый" датчик влажности, питание у него 8-35 VDC, выходной сигнал 0-1V, ( 0-100 %) к контроллеру SMH4 с модулем расширения MC и MR. Буду признателен за комментарии!!!!
Проводами, как и любой другой датчик 0-10В. На макросе термодатчика выставить max = 1000.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024