|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.06.2020, 15:01 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
FMR1021 проблема с AIN 0-10V (нет проблемы)
Столкнулся с тем что в Конфигураторе FMR(и через Modbus) значения с датчика влажности меняется координально: то растёт до 10В то падает до нуля. И так без конца в течении 10-20 секунд. Измеряю тестером прям на проводах приходящих в модуль - чётко стоит 6,5В и не дёргается. Подключаю датчик в другой аналогичный модуль - та же ерунда.
Датчик и модуль подключен одним трансформатором 24VAC. Подключен по схеме в мануале. |
22.06.2020, 15:03 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: FMR1021 проблема с AIN 0-10V
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.06.2020, 23:36 | #3 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR1021 проблема с AIN 0-10V
Да была проблема с подключением
|