По умолчанию проворот клапана ВоКал на стоянке и летом

поглядел инструкцию, что-то не вижу ничего про это.
плохо смотрю или его там нету?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 12:07   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проворот клапана ВоКал на стоянке и летом

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
поглядел инструкцию, что-то не вижу ничего про это.
плохо смотрю или его там нету?
Нету. В планах у меня уже лет 5 стоит, сделать это)

В стоянке проблем нет, заводские настройки регулятора это делают автоматически.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 12:23   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: проворот клапана ВоКал на стоянке и летом

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нету. В планах у меня уже лет 5 стоит, сделать это)

В стоянке проблем нет, заводские настройки регулятора это делают автоматически.
что-то не понял, проворота нет описания в инструкции или его нет в алгоритме?

я почему спрашиваю, у меня на объекте проблема вылезла, клапан закис, и хорошо что в приоткрытом состоянии.
вот я теперь и думаю, почему это случилось?..
то ли летом в работе проворота не было, то ли сам по себе клапан уже старый...

проект - простая водяная приточка с пч и клапаном 0-10в


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 12:30   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проворот клапана ВоКал на стоянке и летом

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
что-то не понял, проворота нет описания в инструкции или его нет в алгоритме?
Нет в алгоритме в летнем режиме.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 12:37   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: проворот клапана ВоКал на стоянке и летом

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет в алгоритме в летнем режиме.
а, теперь понял.

тогда вопрос, если взять бит проворота из насоса и по нему открыть/закрыть клапан - корректно будет?
Изображения
Тип файла: png 2020-11-19 15-35-34 SMLogix - [Двигатель v2.07-x].png (53.5 Кбайт, 60 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 12:41   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проворот клапана ВоКал на стоянке и летом

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а, теперь понял.

тогда вопрос, если взять бит проворота из насоса и по нему открыть/закрыть клапан - корректно будет?
Ну да, вполне.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.11.2020, 19:47   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: проворот клапана ВоКал на стоянке и летом

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну да, вполне.
или лучше поставить рядом еще один макрос проворота, все входа запараллелить кроме времени проворота, чтоб не городить отдельного таймера..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 10:36   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проворот клапана ВоКал на стоянке и летом

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
или лучше поставить рядом еще один макрос проворота, все входа запараллелить кроме времени проворота, чтоб не городить отдельного таймера..
И так тоже можно)

Кстати, я до сих пор не понимаю, достаточно ли просто сдвинуть шар/шток или нужно выполнять полный ход туда/сюда. Какая ваша позиция и почему?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 10:49   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: проворот клапана ВоКал на стоянке и летом

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И так тоже можно)

Кстати, я до сих пор не понимаю, достаточно ли просто сдвинуть шар/шток или нужно выполнять полный ход туда/сюда. Какая ваша позиция и почему?
сдвинуть - это полбеды, надо бы ещё и промыть все то, что успело отложиться.
другое дело, что промывка возможна только при соответствующей конструкции узла.
тот же трехходовик промыть можно, но только байпасную линию. промывка внешнего хода трехходовика, да и с двухходовиком тоже самое, сработает только если в узле есть внешний байпас со встречным о.к. из обратки в подачу.
если клапан долго не гонять до максимального упора, то могут появиться всякие неприятности - выработка, отложения и на шторке и на штоке и в сёдлах.
носитель в системах часто имеет такое г.качество, что аж плакать хочется как жалко тех зверушек, что в нем живут

для проворота я включал бы минут на пять и насос, и клапан. и туда-сюда из конца в конец пару раз прогонял бы. может быть не каждый день, но раз в недельку-месяц точно...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 10:55   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проворот клапана ВоКал на стоянке и летом

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
если клапан долго не гонять до максимального упора, то могут появиться всякие неприятности - выработка, отложения и на шторке и на штоке и в сёдлах.
Раз в неделю стронуть, раз в месяц прогнать лысого по упорам?



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
для проворота я включал бы минут на пять и насос, и клапан. и туда-сюда из конца в конец пару раз прогонял бы. может быть не каждый день, но раз в недельку-месяц точно...
А если система слита? Конструктор же универсальное решение должен предложить, ему сложнее.

Я склоняюсь к такому: раз в неделю перекинуть клапан на противоположный упор с контролем обратки. Если обратка полезла вверх , т.е. вода есть и она горяча, внеочередно закрывать. Насос не трогать, окромя штатных проворотов.

А так-то да, нужно понимать, седельный клапан под нами или шаровой. Седельный открытым держать наверное не стоит из-за сёдел.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 12:11   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: проворот клапана ВоКал на стоянке и летом

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Раз в неделю стронуть, раз в месяц прогнать лысого по упорам?
например так.
или вывести этот параметр в меню и пусть эксплуатация сама голову ломает.


Цитата:
А если система слита? Конструктор же универсальное решение должен предложить, ему сложнее.
если слита, то клапану ничего не будет так-то. насос даже можно крутануть без последствий. но не долго и не часто. раз в сутки - имхо, много. или отдать тоже в меню.

Цитата:
Я склоняюсь к такому: раз в неделю перекинуть клапан на противоположный упор с контролем обратки. Если обратка полезла вверх , т.е. вода есть и она горяча, внеочередно закрывать. Насос не трогать, окромя штатных проворотов.
просто открыть до упора и закрыть через пять минут. за это время любая, даже самый тормозной сименс или китаец, и то успеет открыться.

Цитата:
А так-то да, нужно понимать, седельный клапан под нами или шаровой. Седельный открытым держать наверное не стоит из-за сёдел.
да любой не стоит держать открытым без потока, да и с потоком тоже если он не нужен.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 12:14   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проворот клапана ВоКал на стоянке и летом

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
например так.
или вывести этот параметр в меню и пусть эксплуатация сама голову ломает.
Эксплуатация сломает эксплуатируемую систему. Факт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 12:25   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: проворот клапана ВоКал на стоянке и летом

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Эксплуатация сломает эксплуатируемую систему. Факт.
да и хрен с ними

пусть ломают, больше денег заработаем.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 12:29   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проворот клапана ВоКал на стоянке и летом

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да и хрен с ними

пусть ломают, больше денег заработаем.
Так это не они же сломают, это "автоматика - гогно" (c).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 12:37   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: проворот клапана ВоКал на стоянке и летом

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Так это не они же сломают, это "автоматика - гогно" (c).
это - другое!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2020, 16:56   #16
lexuslll
Member
 
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проворот клапана ВоКал на стоянке и летом

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И так тоже можно)

Кстати, я до сих пор не понимаю, достаточно ли просто сдвинуть шар/шток или нужно выполнять полный ход туда/сюда. Какая ваша позиция и почему?
Недавно запускал установку после стоянки, кран открылся, а вода не идет. Насос работал. Засралось, и оторвалась скорлупка после легкого удара по трубе.
lexuslll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 13:33   #17
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: проворот клапана ВоКал на стоянке и летом

Шаровые регулирующие краны надо время от времени поворачивать, чтобы шар не испортился.
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024