Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 14.11.2018, 22:33   #1
NordZ
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Адрес: РНД
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Переделка SMH2010 на питание 12В (решено)

Есть ли возможность переделать плату SMH2010 под питание 12вольт?
NordZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 16:54   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переделка SMH2010 на питание 12В

Цитата:
Сообщение от NordZ Посмотреть сообщение
Есть ли возможность переделать плату SMH2010 под питание 12вольт?
Резистор R39, отмеченный на фото, заменить резистором 43 кОм, типоразмер 0603, точность не менее 5%.



__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 01:03   #3
NordZ
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Адрес: РНД
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переделка SMH2010 на питание 12В

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Резистор R39, отмеченный на фото, заменить резистором 43 кОм, типоразмер 0603, точность не менее 5%.

Я так понимаю, это питание на супервайзер питания и на батарейку? Если напряжение ниже порогового, то память работать не будет?

Последний раз редактировалось Arsie, 28.11.2018 в 10:07
NordZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 01:30   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переделка SMH2010 на питание 12В

Цитата:
Сообщение от NordZ Посмотреть сообщение
Я так понимаю, это питание на супервайзер питания и на батарейку? Если напряжение ниже порогового, то память работать не будет?
Не понимаю вашего вопроса. При напряжении ниже порога контроллер вообще работать не будет, т.е. выключится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 01:24   #5
NordZ
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Адрес: РНД
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переделка SMH2010 на питание 12В

Для самого МК нужно питание 5 в, следовательно возникла мысль, что его легко переделать на более доступное (в бытовых целях) напряжение 12В (в авто например). Достались с работы старые списанные SMH, поэтому уже пох на гарантию.

Последний раз редактировалось Arsie, 28.11.2018 в 10:07
NordZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 11:42   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переделка SMH2010 на питание 12В

Цитата:
Сообщение от NordZ Посмотреть сообщение
Для самого МК нужно питание 5 в, следовательно возникла мысль, что его легко переделать на более доступное (в бытовых целях) напряжение 12В (в авто например). Достались с работы старые списанные SMH, поэтому уже пох на гарантию.
Работоспособность контроллера не определяется пределами, накладываемыми МК. Контроллер - это комплект МК+ОС. ОС рассчитывает на определённые характеристики железа и если их изменить (например, запитать МК от штатных для него 3.3В), то работа ОС окажется под угрозой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024