2Gi - нет индикации
Доброго здоровья!
SMH-2Gi после лежания в коробке отказывается что либо отображать на дисплее. Сам дисплей в порядке. Контроллер определяется и грузится, клавиатура, DO и LED индикаторы работают. Что можно предпринять для оживления пациента? |
02.08.2022, 11:17 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: 2Gi - нет индикации
Цитата:
Как вы это определили? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
02.08.2022, 11:40 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 2Gi - нет индикации
|
02.08.2022, 11:56 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: 2Gi - нет индикации
Цитата:
А произойти могло что угодно, вплоть до точечного окисления чего-то где-то при ненадлежащих условиях хранения. Поэтому если вы не условный "Шерлок" в мире электроники, то контроллер не оживить. Но в любом случае, мы вам ничем помочь не можем, к сожалению. Ваша неисправность не является типовой. PS. Лично я бы пропаял всё, до чего добрался. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ToUnixTime and FromUnixTime на 2Gi (нет решения) | Paos | Вопросы о SMH-2G(i) | 1 | 06.02.2022 18:48 |
SMH 2Gi rs-485 ECL210 (нет проблемы) | exemption | Связь с внешним миром | 8 | 12.03.2020 17:19 |
2Gi не выходит на связь | chaos1727 | Вопросы о SMH-2G(i) | 12 | 19.04.2019 18:44 |
2Gi и MasterOPC (нет проблемы) | Corpus | Связь с внешним миром | 14 | 17.04.2017 14:12 |
Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1? | AlekSir | Связь с внешним миром | 29 | 23.04.2013 09:42 |