|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
31.05.2021, 18:04 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Нет связи при смене сети
Добрый день, коллеги !
Столкнулся с такой проблемой: Необходимо было из одного корпуса передавать сигнал в другой корпус по действующей сети 10.х.х.х. Пока создавались 2 проекта для передающей и приемной стороны, проблем никаких не было, работал с ПЛК в сети 192.168.0.х. Но когда настало время переводить ПЛК на внутреннюю сеть - начались проблемы. ПЛК из лоджика не меняют сеть на нужную, вручную меняешь на ПЛК - вроде меняется и сохранятся на ПЛК, но они перестают друг друга видеть, и более того даже не пингуются. Ко всему этому добавляется невозможность вернуться в ту сеть, в которой они исправно работали, решается проблема только форматированием. Есть ли какой то выход из этой ситуации ??? |
31.05.2021, 18:20 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нет связи при смене сети
Можете показать на видео или фото что конкретно у вас не получается?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
31.05.2021, 18:48 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи при смене сети
Боюсь это нереально. Могу как то подробнее описать суть проблемы, что бы понятнее было. Если коротко, то невозможно изменить сеть на ПЛК. Работать можно только в 192.168.0.х. Сразу исключу возможные вопросы - на ПК сеть так же меняю на одну с ПЛК, ПК с админскими правами.
|
31.05.2021, 22:11 | #4 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи при смене сети
Цитата:
Поставьте нормальную для этого старичка 3.28.146 и будет счастье. А вот ядрышко 869-е можно взять из последней 3.33. Оно вполне нормальное. Да, проектик не забудьте в формате 3.28 сохранить. Цитата:
Последний раз редактировалось ATS, 31.05.2021 в 22:24 |
||
Благодарность от: |
01.06.2021, 16:35 | #5 |
Новичок
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи при смене сети
Спасибо за совет, буду пробовать, о результате отпишусь. Лоджик да, 3.33.
|
07.06.2021, 12:41 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нет связи при смене сети
Как ваши результаты?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.07.2021, 16:21 | #7 |
Новичок
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи при смене сети
Победили эту проблему заменой конструктора на более старую - 1.55 (сборка 3) лоджик оставил 3.33 Пока работает, но есть другая проблема , пока разбираемся
|
09.07.2021, 18:53 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нет связи при смене сети
Расскажете, какая?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.07.2021, 10:19 | #9 |
Новичок
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи при смене сети
Не происходит управление частотником. В системе 2 мотора, один нормально управляется, другой же почему то не принимает команды, хотя комслово приходит. Причем исполнение в проекте абсолютно одинаковое и адреса правильные и т.д. И еще при смене типа переменной комслова не происходит его графическое изменение (т.е. при задании с R(out) на R/W нет отображения входа-выхода).
|
12.07.2021, 11:48 | #10 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нет связи при смене сети
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 12.07.2021 в 14:44 |
|
12.07.2021, 14:03 | #11 |
Новичок
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи при смене сети
|
12.07.2021, 14:44 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нет связи при смене сети
Проверьте через 3.28
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |