По умолчанию Проблема с подключением к сигнетику.

Здравствуйте! У нас проблема с датчиком температуры 50м. Меняли датчик не помогает также показывает 800 градусов. При попытке перепрошить возникла следующая проблема: при подключении через разъем Enternet программа SMLogix видит сигнетик, показывает его TCP/IP, скорость обмена и т.д. , но не дает загрузить проект пишет "не найден контроллер". В чем может быть проблема скажите пожалуйста?
GDDGDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 14:27   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением к сигнетику.

Цитата:
Сообщение от GDDGDD Посмотреть сообщение
Здравствуйте! У нас проблема с датчиком температуры 50м. Меняли датчик не помогает также показывает 800 градусов. При попытке перепрошить возникла следующая проблема: при подключении через разъем Enternet программа SMLogix видит сигнетик, показывает его TCP/IP, скорость обмена и т.д. , но не дает загрузить проект пишет "не найден контроллер". В чем может быть проблема скажите пожалуйста?
Какая операционная система? Какая версия SMLogix?

Какая схема включения датчика? К каким клеммам контроллера подключен датчик?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 16:06   #3
GDDGDD
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением к сигнетику.

На ноуте win7 на контроллере lunix. Версия smlogix 3.26.0473. В датчике 1 идет на 28,29 в сигнетике, 2 на 30 в сигнетике.
GDDGDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 16:41   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением к сигнетику.

Цитата:
Сообщение от GDDGDD Посмотреть сообщение
На ноуте win7 на контроллере lunix. Версия smlogix 3.26.0473.
Скорее всего лоджик у вас настроен на один адрес, а в контроллере другой адрес.

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ies_smh2gi.htm


Цитата:
Сообщение от GDDGDD Посмотреть сообщение
В датчике 1 идет на 28,29 в сигнетике, 2 на 30 в сигнетике.
А в каком датчике идёт 800?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 16:56   #5
GDDGDD
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением к сигнетику.

Тмт-1-3 50м датчик. Мы пробывали на другом сигнетике там подключается норм и перерошив тоже. Ip адрес совпадает.
GDDGDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 17:02   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением к сигнетику.

Цитата:
Сообщение от GDDGDD Посмотреть сообщение
Тмт-1-3 50м датчик. Мы пробывали на другом сигнетике там подключается норм и перерошив тоже. Ip адрес совпадает.
Контроллер измеряет сопротивление бОльшее, чем допустимо для этого датчика, поэтому и показывает 800 градусов.

На основании вашей информации я больше ничего вам сказать не могу. Слишком мало данных.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 17:34   #7
GDDGDD
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением к сигнетику.

Этот датчик стоит на контуре гвс. На контуре отопления стоят такие же датчики и в сигнетике они показывают правильную температуру. Какие вам нужны еще данные?
GDDGDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 09:02   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением к сигнетику.

Цитата:
Сообщение от GDDGDD Посмотреть сообщение
Этот датчик стоит на контуре гвс. На контуре отопления стоят такие же датчики и в сигнетике они показывают правильную температуру. Какие вам нужны еще данные?
Какая схема включения датчика? К каким клеммам контроллера подключен датчик?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 23:37   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с подключением к сигнетику.

Цитата:
Сообщение от GDDGDD Посмотреть сообщение
На ноуте win7 на контроллере lunix. Версия smlogix 3.26.0473. В датчике 1 идет на 28,29 в сигнетике, 2 на 30 в сигнетике.
Это 2Gi с МС? Куда же датчик подключен по трехпроводке?
По стандартной для MC нумерации однако на дискретных входах висит...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024