|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.11.2015, 13:34 | #1 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Отключить угрозу заморозки в режиме лето
Добрый день, интересует как в сконструированной программе отключить угрозу заморозки по обратной воде и по приточному воздуху в режиме лето. Аварию по срабатыванию термостата хотелось бы оставить
__________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
19.11.2015, 13:36 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Отключить угрозу заморозки в режиме лето
Цитата:
Расскажите, почему этого вам мало для вашей задачи? На какую температуру у вас настроен термостат? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.11.2015, 13:43 | #3 | |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Отключить угрозу заморозки в режиме лето
Цитата:
Термостат настроен на +7 __________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
|
19.11.2015, 13:51 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Отключить угрозу заморозки в режиме лето
Цитата:
Термостаты, они такие. Выставляешь +7, а по факту срабатывает на -5. Либо капилляр где пережат, либо намотан не по фен-шую. Либо сам термостат неисправен. Поверьте мне на слово, проверить датчики и термостат гораздо дешевле, чем перепаивать теплообменник. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.11.2015, 13:57 | #5 | |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Отключить угрозу заморозки в режиме лето
Цитата:
__________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
|
19.11.2015, 14:04 | #6 | |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Отключить угрозу заморозки в режиме лето
Цитата:
__________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
|
19.11.2015, 14:06 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Отключить угрозу заморозки в режиме лето
Возле калорифера смотрите.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.11.2015, 14:12 | #8 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Отключить угрозу заморозки в режиме лето
Ок, спасибо нашел уже.
Арсений а еще не подскажете, как отключить в сконструированной программе регулирование оборотов вентиляторов. Я тут где-то наткнулся, что в код CPU нужно что-то запилить +) __________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
19.11.2015, 14:13 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Отключить угрозу заморозки в режиме лето
Создать такую же прогу и переписать с неё все значения на входах макроса Config.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |