Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Прилагаю результаты испытаний A99 и PT1000 в виде скриншотов и файлы настроек и конфигурации в архиве.
С теорией бьётся:
Код:
1057,27	28,003		27,960
1106,22	34,269		34,192
1086,26	31,735		31,672
1077,04	30,554		30,499
Последняя колонка по полиному:

y = -1,05972657E-11x^4 + 7,07992872E-08x^3 - 1,92746205E-04x^2 + 3,49426498E-01x - 1,96454614E+02

Но почему на скриншотах температуры датчиков так отличаются?

Цитата:
Единственное в settings нужно подменять один из датчиков, потому как на новую строку модуль не реагирует.
Да что-то я в прошивке модуля отличий не увидел.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 19:54   #92
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Но почему на скриншотах температуры датчиков так отличаются?
Просто нагревал датчики, чтоб получить различные замеры.

На первом скрине видно что начальная температура практически одинаковая.
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 18:33   #93
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Добрый вечер! Будет ли в ближайшие дни обновление FMR конфигуратора и прошивки для устранения бага с дискретными входами и питанием AC?
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 18:40   #94
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Будет ли в ближайшие дни обновление FMR конфигуратора и прошивки для устранения бага с дискретными входами и питанием AC?
Если не секрет - зачем вам переменка?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 19:07   #95
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Если не секрет - зачем вам переменка?
Все тот же проект. Там все дискретные датчики на переменке. Мы меняем только систему управления.
Как бы зная, что FMR работает с переменкой - мы и не задумывались о переходе на постоянку.
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 19:49   #96
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Будет ли в ближайшие дни обновление FMR конфигуратора и прошивки для устранения бага с дискретными входами и питанием AC?
Уточню и отпишусь. Баг с переменным питанием возникает в режиме каскада, это ваш случай?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 20:14   #97
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Уточню и отпишусь. Баг с переменным питанием возникает в режиме каскада, это ваш случай?
Да. 11 FMR модулей соединенных по внутренней шине.
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 12:41   #98
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Уточню и отпишусь. Баг с переменным питанием возникает в режиме каскада, это ваш случай?
Напоминаю уточнить по поводу обновления!
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 13:26   #99
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Напоминаю уточнить по поводу обновления!
Обещают в течение пары недель.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 13:46   #100
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Обещают в течение пары недель.
Очень прошу постараться за неделю . Нам 14 декабря сдавать объект.
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 14:59   #101
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Очень прошу постараться за неделю . Нам 14 декабря сдавать объект.
Распечатал вашу просьбу и передал программистам


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2019, 16:48   #102
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Распечатал вашу просьбу и передал программистам
Во вторник начинаем пусконаладку. Надеюсь во вторник-среду программисты выпустят новую версию
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2019, 17:33   #103
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Распечатал вашу просьбу и передал программистам
Вижу новую версию! Порадуйте историей изменений!
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2019, 16:31   #104
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Да уж.. "Порадовали" обновлением.. Обновил все модули до прошивки 1.1.0066. С дискретными вроде как все нормально. А вот аналоговые выхода работать отказались. Только не все. На первых двух модулях аналоговые выхода выдают вольтаж, на всех остальных девяти модулях на аналоговых выходах нет вольтажа. Стоит 0.2В и все!
Пол дня убили на то, чтоб убедиться что у нас с расключением все нормально. Лишь потом решили вернутся на версию 1.1.0065, и о чудо, все аналоговые выхода заработали!!!
Блин, ну как так получается что при исправлении одного - ломается другое?
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 01:28   #105
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Да уж.. "Порадовали" обновлением.. Обновил все модули до прошивки 1.1.0066. С дискретными вроде как все нормально. А вот аналоговые выхода работать отказались. Только не все. На первых двух модулях аналоговые выхода выдают вольтаж, на всех остальных девяти модулях на аналоговых выходах нет вольтажа. Стоит 0.2В и все!
Пол дня убили на то, чтоб убедиться что у нас с расключением все нормально. Лишь потом решили вернутся на версию 1.1.0065, и о чудо, все аналоговые выхода заработали!!!
Блин, ну как так получается что при исправлении одного - ломается другое?
Я правильно понимаю, что модули у вас в каскаде? Передам программистам.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 16:03   #106
kochegin
Member
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что модули у вас в каскаде? Передам программистам.
Да, все правильно
kochegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 15:23   #107
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kochegin Посмотреть сообщение
Да, все правильно
Исправлено.

FMRConfigurator-setup-1.5.243.exe

Версия FMR - 68


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2021, 15:59   #108
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Извините, не могу понять, чему равна альфа для этого типа чувст. элемента
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2021, 01:01   #109
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Извините, не могу понять, чему равна альфа для этого типа чувст. элемента
Там в файлике все есть.
Но с линейностью у него хреново.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024