Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром > Примеры работы по Modbus

Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP

 
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.11.2017, 19:27   #31
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Спасибо. Судя по сообщениям форума, я это понял, опять же все ссылаются на овеновский ПЧВ, там в доке написано стр.117 что включение автоматического режима адрес 419 параметр 0-42. сегодня не успел, завтра попробую. Поэтому и спросил про полный макрос, чтоб не подбирать адреса.
Код:
0-41 Кнопка [Off/Reset] на LCP
Опция: Функция:
[0] Запрещено Off/Reset Кнопка [Off/Reset] не действует.
[1 ] * Разрешено Off/Reset Сигнал останова и сброс при неисправностях.
[2] Разрешен только
сброс (Reset)
Только сброс. Функция Стоп (Выкл.) запрещена.
0-42 Кнопка [Auto on] на LCP
Опция: Функция:
[0] Запрещено Кнопка [Auto on] не действует.
[1 ] * Разрешено Кнопка [Auto on] действует.
можно разрешить, можно запретить.

удаленно включить нельзя. ибо это нонсенс


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 16.01.2019, 20:41   #32
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

кстати, у ПЧВ3 и у FC101 похоже такая возможность есть...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 29.05.2019, 18:06   #33
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

вот такой вопрос появился:
а каков ресурс циклов записи в регистры ПЧ VLT 51?
к примеру у меня есть шальная мысль сделать ПИД-регулятор с управлением частотой по модбас, как вариант, другой вариант - подавать плавающую уставку для ПИД-регулятора самого ПЧ...

м.б. кто-то владеет информацией, беглый просмотр доков ответа не дал, м.б. не туда смотрю?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 29.05.2019, 18:23   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот такой вопрос появился:
а каков ресурс циклов записи в регистры ПЧ VLT 51?
к примеру у меня есть шальная мысль сделать ПИД-регулятор с управлением частотой по модбас, как вариант, другой вариант - подавать плавающую уставку для ПИД-регулятора самого ПЧ...

м.б. кто-то владеет информацией, беглый просмотр доков ответа не дал, м.б. не туда смотрю?
Мне кажется, что задание частоты они в ПЗУ не пишут. Нелогично это.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 29.05.2019, 18:44   #35
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Мне кажется, что задание частоты они в ПЗУ не пишут. Нелогично это.
нашел что-то, но расшифровать этот гениальный перевод с птичьего на человечий не могу, чую, что хожу по краю, но не могу.

катушка 65 по какому адресу лежит?
какой функцией прочитать?
какой записать?
демоны..
Изображения
Тип файла: png 2019-05-29 21-42-22 doc_MG02K150.pdf - Adobe Acrobat Pro DC.png (195.1 Кбайт, 297 просмотров)


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 19.03.2020 в 19:05 Причина: Удалил вложения за ненужностью
LordN вне форума  
Старый 29.05.2019, 18:50   #36
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот такой вопрос появился:
а каков ресурс циклов записи в регистры ПЧ VLT 51?
к примеру у меня есть шальная мысль сделать ПИД-регулятор с управлением частотой по модбас, как вариант, другой вариант - подавать плавающую уставку для ПИД-регулятора самого ПЧ...

м.б. кто-то владеет информацией, беглый просмотр доков ответа не дал, м.б. не туда смотрю?
Я задавал частоту по адресу 50009 все работало прекрасно.
alex.vas вне форума  
Благодарность от:
Старый 29.05.2019, 19:03   #37
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Я задавал частоту по адресу 50009 все работало прекрасно.
да, я так и делал при прямом управлении от контроллера..

другой вариант.
станция повышения давления на ПИД-регуляторе и SLC самого ПЧ.
чтобы все работало автономно надо задавать/менять пять или шесть параметров одновременно.
хочется сделать квази-независимую от контроллера систему, изменение параметров связано с желанием сделать уставку давления зависимой от расхода.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 29.05.2019, 20:01   #38
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да, я так и делал при прямом управлении от контроллера..

другой вариант.
станция повышения давления на ПИД-регуляторе и SLC самого ПЧ.
чтобы все работало автономно надо задавать/менять пять или шесть параметров одновременно.
хочется сделать квази-независимую от контроллера систему, изменение параметров связано с желанием сделать уставку давления зависимой от расхода.
Ну дак просто датчик давления прямо в ЧП почему не вариант? при увеличении расхода давление будет падать полюбому, или вы хотите при увеличении расхода и давление еще повышать. Такие системы не делал, но если есть оборудование на руках и время для экспериментов то я думаю можно.
alex.vas вне форума  
Старый 29.05.2019, 20:23   #39
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Ну дак просто датчик давления прямо в ЧП почему не вариант? при увеличении расхода давление будет падать полюбому, или вы хотите при увеличении расхода и давление еще повышать. Такие системы не делал, но если есть оборудование на руках и время для экспериментов то я думаю можно.
все так и есть и сейчас работает. но не устраивает т.к. потребители есть бачок унитаза которому похер каким давлением заливаться, а есть жопомойка, которая на 15мвс жопу не отмоет, а нужно минимум 30мвс, а лучше все 40мвс, ну и душ, и еще какие-то много жрущие расходу потребители.
насос качает из бочки если не хватает расхода магистрали..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 30.05.2019, 14:06   #40
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
изменение параметров связано с желанием сделать уставку давления зависимой от расхода.
Ну тогда нужен датчик расхода. Или аналоговый или дискретный со сглаживанием (типа счетчика воды с импульсным выходом). Как вариант можно посоветовать датчик перепада давления на насосе. По показанию датчика и текущим оборотам насоса легко определить текущий расход для конкретного насоса. Более подробно можно почитать в описании насосов грюндфос со встроенным частотником, там вроде такое было. Но потянет ли SLC самого ПЧ, это вопрос. Может упростить задачу и оставить только насос и реле протока? Есть проток - насос работает, нет протока - насос стоит. И защита от сухого хода и экономия энергии при отсутствии расхода. Есть насосы со встроенным реле протока, подобрать по расходу и давлению на максимального потребителя.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума  
Старый 30.05.2019, 14:22   #41
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Как вариант можно посоветовать датчик перепада давления на насосе. По показанию датчика и текущим оборотам насоса легко определить текущий расход для конкретного насоса. Более подробно можно почитать в описании насосов грюндфос со встроенным частотником, там вроде такое было.
Работал с такими, так ни разу и не увидел попадания расчётного расхода в реальный с ошибкой менее 300-400%


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 30.05.2019, 15:42   #42
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Работал с такими, так ни разу и не увидел попадания расчётного расхода в реальный с ошибкой менее 300-400%
Значит как то не так меряли, или насосы не той системы. По этим же графикам подбираются и сами насосы. Была бы ошибка в 300-400%, то и насосы бы подбирались с такими же ошибками. У самого грюндфоса есть щиты с ПЧ для управления насосами, так там для выбранного насоса в графике выводится текущая рабочая точка.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума  
Старый 30.05.2019, 15:47   #43
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Значит как то не так меряли, или насосы не той системы. По этим же графикам подбираются и сами насосы. Была бы ошибка в 300-400%, то и насосы бы подбирались с такими же ошибками. У самого грюндфоса есть щиты с ПЧ для управления насосами, так там для выбранного насоса в графике выводится текущая рабочая точка.
Поправка, не "расчётного", а "рассчитываемого". Тем самым частотником, по тому самому описанию, на которое вы ссылаетесь.

Фактический расход один, частотник бодро говорит о другом, основываясь на перепаде и оборотах.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 19.06.2019, 15:54   #44
Чудо-КИП'овец
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Доброго времени! На Danfoss есть клемма 33, которая может использоваться как импульсный вход для энкодера. В документации не нашёл(ни в Овеновской, ни в Danfoss), по какому регистру лежат именно импульсы, не переведённые в частоту. Спасибо!

Up

Danfoss VLT FC-51.
Чудо-КИП'овец вне форума  
Старый 19.06.2019, 16:29   #45
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Чудо-КИП'овец Посмотреть сообщение
Доброго времени! На Danfoss есть клемма 33, которая может использоваться как импульсный вход для энкодера. В документации не нашёл(ни в Овеновской, ни в Danfoss), по какому регистру лежат именно импульсы, не переведённые в частоту. Спасибо!

Up

Danfoss VLT FC-51.
А карта переменных у вас есть?
Ilya J. вне форума  
Старый 19.06.2019, 16:40   #46
Чудо-КИП'овец
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Та, которая в примере лежащем на первой странице треда? Да, есть.
Чудо-КИП'овец вне форума  
Старый 19.06.2019, 16:54   #47
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Чудо-КИП'овец Посмотреть сообщение
Та, которая в примере лежащем на первой странице треда? Да, есть.
Та, которую можно запросить у производителя изделия.
Ilya J. вне форума  
Старый 19.06.2019, 17:05   #48
Чудо-КИП'овец
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Та, которую можно запросить у производителя изделия.
в мануалах пишут что параметр умножаем на десять и отнимаем один, это и есть регистр. Озвученные параметры не отражают всей глубины регистров, Вы об этом?


Добавлено через 49 секунд

поделитесь?


Добавлено через 36 минут

Илья? Всё хорошо?


Добавлено через 1 час 50 минут

нашёл: поставил 33 клемму как "счётчик А", импульсы на регистре 16719.

Спасибо!
Чудо-КИП'овец вне форума  
Старый 19.06.2019, 21:57   #49
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Чудо-КИП'овец Посмотреть сообщение
Доброго времени! На Danfoss есть клемма 33, которая может использоваться как импульсный вход для энкодера. В документации не нашёл(ни в Овеновской, ни в Danfoss), по какому регистру лежат именно импульсы, не переведённые в частоту. Спасибо!

Up

Danfoss VLT FC-51.
https://yadi.sk/i/z_v8pjONyz0KVQ
скачайте себе МСТ10


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 20.06.2019, 11:39   #50
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Чудо-КИП'овец Посмотреть сообщение
нашёл: поставил 33 клемму как "счётчик А", импульсы на регистре 16719.

Спасибо!
Зато разобрались самостоятельно
Ilya J. вне форума  
Старый 20.06.2019, 11:45   #51
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Чудо-КИП'овец Посмотреть сообщение
нашёл: поставил 33 клемму как "счётчик А", импульсы на регистре 16719.

Спасибо!
см.параметр 16-68, там д.б. частота импульсов в герцах на входе 33


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 20.06.2019, 12:42   #52
Чудо-КИП'овец
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

А я искал именно счётный выход, не конвертированный в частоту.
Чудо-КИП'овец вне форума  
Старый 20.06.2019, 18:03   #53
Чудо-КИП'овец
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
https://yadi.sk/i/z_v8pjONyz0KVQ
скачайте себе МСТ10
ага, нашёл: Danfoss MCT10 v.3.11 b.7.28 это оно?
Чудо-КИП'овец вне форума  
Старый 20.06.2019, 20:41   #54
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Чудо-КИП'овец Посмотреть сообщение
ага, нашёл: Danfoss MCT10 v.3.11 b.7.28 это оно?
https://www.danfoss.com/en/service-a.../#tab-overview
похоже это самое свежее
сразу качайте саппорт-файлы т.к. в дистрибутиве почему-то нет поддержки свежих прошивок


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 22.06.2019, 08:06   #55
Чудо-КИП'овец
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Да, спасибо, всё нашёл что хотел. Была мысль забирать по модбас импульсы от энкодера с Danfoss считать и сравнивать в SMH-2g. Медленно всё и потеря импульсов. Остановился на двух вариантах: считать и сравнивать непосредственно в Danfoss или считать и сравнивать в СИ30, СМХ - только для задания уставок и кнопок..

Up

товарищб Арси - задавать неудобные вопросы, есть исключительно моё собачье право, а не чьё либо ещё, в силу того - что я Клиент, который купил эту поделку. Могу я на Вашем форуме, в разделе "барахолка" разместить обявление о продаже того хлама который я накупил для изучения? А то вдруг сотрёте или опять закроете тред.
Чудо-КИП'овец вне форума  
Старый 22.06.2019, 18:41   #56
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Чудо-КИП'овец Посмотреть сообщение
товарищб Арси - задавать неудобные вопросы, есть исключительно моё собачье право, а не чьё либо ещё, в силу того - что я Клиент, который купил эту поделку. Могу я на Вашем форуме, в разделе "барахолка" разместить обявление о продаже того хлама который я накупил для изучения? А то вдруг сотрёте или опять закроете тред.
Если честно, неудобных вопросов от вас я пока не видел. А вот размышлений о том, в чём вы не разбираетесь, было полно. Да ещё и приправленное откровенным хамством.

Продавать конечно же можно. Могу дать вам ещё совет сменить SMH2G на SMH2Gi или SMH4 - они умеют считать импульсы самостоятельно. Также умеет читать импульсы и модуль расширения МС. Обычное дело, что неправильный подбор оборудования выводит исполнителя из себя и заставляет во всех видеть себе врага.

Насколько я понял вашу задачу, вам в ней любой контроллер не пригодится, т.к. всё, где есть универсальный сетевой обмен, тут же теряет свойства системы реального времени.

Есть, конечно, сети реального времени, но ни частотник Данфос, ни контроллеры Сименс в них работать не умеют. Слишком дешёвые и тормозные изделия они для подобной функциональности, скорости и латентности у них совсем не те.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 23.06.2019, 10:03   #57
Чудо-КИП'овец
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

>> А вот размышлений о том, в чём вы не разбираетесь,

мне не зачем, для этого есть Арси, википедия и юТуб

>> Могу дать вам ещё совет сменить SMH2G на SMH2Gi или SMH4 - они умеют считать импульсы самостоятельно. Также умеет читать импульсы и модуль расширения МС.

да Вы Б*г маркетинга.

>> Насколько я понял вашу задачу, вам в ней любой контроллер не пригодится,

слегка не так, моя задача была убедить Клиента в необходимости замены на ПЛК Siemens, за прошлый год оне заменили два пиксела и четыре(!!!) частотника, которые успешно выгорели, благодаря коё-чьей "типовой" схеме включения частотника контактором)

Последний раз редактировалось Чудо-КИП'овец, 23.06.2019 в 10:19
Чудо-КИП'овец вне форума  
Старый 24.06.2019, 00:35   #58
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Чудо-КИП'овец Посмотреть сообщение
слегка не так, моя задача была убедить Клиента в необходимости замены на ПЛК Siemens
Спасибо, что поделились истинными мотивами вхождения на форум. Я-то думал, вам в чём-то разобраться нужно было.



PS. Советую вам и вашему заказчику обратиться за опытом на питерские заводы Сименс и Кнорр-Бремзе, там климатика собрана на наших контроллерах. Причём, работа измерительных комплексов Карл Цейс обеспечивается тоже нашими контроллерами, немцы на S7 не смогли обеспечить нужных параметров качества и скорости регулирования и проект был переделан на 2Gi+Pixel.
Изображения
Тип файла: png Экраны_нижний_2Gi_.png (7.3 Кбайт, 212 просмотров)
Тип файла: jpg EnaKxb-UDSI.jpg (296.5 Кбайт, 155 просмотров)
Тип файла: jpg Rb_EYNUGGZA.jpg (358.8 Кбайт, 139 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 24.06.2019 в 01:10
Arsie вне форума  
Старый 29.07.2019, 13:28   #59
mirror_n_s
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Коллеги, а это нормально, что Slave (link) для данного частотника выдает ошибки связи. На MOXA MGate висят два частотника и два чиллера. Что характерно OPC сервер читает без ошибок, да и SMH 4 тоже читает и использует слово состояния и еще по мелочи. Но очень захотелось контролировать наличие связи с оборудованием. В итоге чиллера без ошибок при гораздо большем количестве переменных, а VLT 051 счетчик на errors доходит до числа равному количеству опрашиваемых переменных, затем сбрасывется (break обнуляется) и по новой. Как же контролировать факт наличия связи с данным девайсом?
mirror_n_s вне форума  
Старый 29.07.2019, 14:23   #60
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от mirror_n_s Посмотреть сообщение
Коллеги, а это нормально, что Slave (link) для данного частотника выдает ошибки связи. На MOXA MGate висят два частотника и два чиллера. Что характерно OPC сервер читает без ошибок, да и SMH 4 тоже читает и использует слово состояния и еще по мелочи. Но очень захотелось контролировать наличие связи с оборудованием. В итоге чиллера без ошибок при гораздо большем количестве переменных, а VLT 051 счетчик на errors доходит до числа равному количеству опрашиваемых переменных, затем сбрасывется (break обнуляется) и по новой. Как же контролировать факт наличия связи с данным девайсом?
1) Поставить число побольше на входе блока, чтобы определённое число ошибок игнорировалось

2) Разобраться с кабелем/кабелями, чтобы ошибок стало меньше


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024