Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 29.12.2009, 15:48   #1
lynx
Новичок
 
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Связь с системой диспетчеризации

После подключения системы дисптчеризации здания и изменении адреса через систему диспетчеризации на 2 из 19 контроллеров произошел сбой программы. Контроллер выдал сообщение
Kernel of SMLogix
02.236.000.E
(c) Segnetics 2006
tick = 99.94 ms
Не реагирует на клавиатуру. После перезагрузки проекта работоспособность востановилась.
Что может быть?
lynx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 17:45   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с системой диспетчеризации

Цитата:
Сообщение от lynx
После подключения системы дисптчеризации здания и изменении адреса через систему диспетчеризации на 2 из 19 контроллеров произошел сбой программы. Контроллер выдал сообщение
Kernel of SMLogix
02.236.000.E
(c) Segnetics 2006
tick = 99.94 ms
Не реагирует на клавиатуру. После перезагрузки проекта работоспособность востановилась.
Что может быть?
Не могли бы вы прояснить, что означает "изменение адреса через систему диспетчеризации"?



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 23:09   #3
lynx
Новичок
 
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с системой диспетчеризации

Все контроллеры были с адресами 0. При организации сети необходимо было прописать другие адреса. Системой диспетчеризации занимается другая контора. Каким именно образом они прописывали адреса я не знаю, но делали это по сети с диспетчерского компа.
Когда я приехал на объект контроллеры стояли в том состоянии, что я описывал, но адреса были изменены.
lynx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 10:19   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь с системой диспетчеризации

Цитата:
Сообщение от lynx
Все контроллеры были с адресами 0. При организации сети необходимо было прописать другие адреса. Системой диспетчеризации занимается другая контора. Каким именно образом они прописывали адреса я не знаю, но делали это по сети с диспетчерского компа.
Когда я приехал на объект контроллеры стояли в том состоянии, что я описывал, но адреса были изменены.
Если всё происходило как вы описывали, то ничего странного не произошло. SMLogix давал команду контроллеру войти в режим программирования, т.к. контроллеров с одинаковым адресом было много, это вызвало сбои и некоторые контроллеры не вышли из этого режима.

После того, как вы загрузили программы уже по новым уникальным адресам, этой сумятицы в линии связи уже не было и контроллеры вернулись в рабочий режим.




.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 16:55   #5
lynx
Новичок
 
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Thumbs up Ответ: Связь с системой диспетчеризации

Спасибо за разъяснения. В следующий раз буду настаивать на своем присутствии.
lynx вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024