Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.05.2009, 14:25   #1
Рерих
Новичок
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Работа Пикселя в Модбас на больших расстояниях

Арсений приветствую!!!
Посоветуй как быть?
Рассказываю: для заказчика, на базе Пикселя собрали три согласователя работы кондиционеров (осуществляют пуск/стоп кондюков по расписанию, по температуре, по сигналам аварии) в серверные, все три находятся в разных городах (удалённость не более 200км), необходимо принимать показания от них на четвёртом Пикселе в другом городе. В своей локальной сети через МодБас опробовали, всё работает отлично, а как реализовать на такие растояния не смекнём. Скинули "хакерам" заказчика описалово на Пиксель, они ответили, что "должно работать в маршрутизируемых сетях. Это было бы отлично, осуществлять централизованно мониторинг кондиционеров в удаленных серверных помещениях."
А как, что будет? Может попрбовать через Лектус в их сеть, а как обратно на Пиксель?
Как можно это сделать?
Рерих вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 20:57   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа Пикселя в Модбас на больших расстояниях

Цитата:
Сообщение от Рерих
Арсений приветствую!!!
Посоветуй как быть?
Рассказываю: для заказчика, на базе Пикселя собрали три согласователя работы кондиционеров (осуществляют пуск/стоп кондюков по расписанию, по температуре, по сигналам аварии) в серверные, все три находятся в разных городах (удалённость не более 200км), необходимо принимать показания от них на четвёртом Пикселе в другом городе. В своей локальной сети через МодБас опробовали, всё работает отлично, а как реализовать на такие растояния не смекнём. Скинули "хакерам" заказчика описалово на Пиксель, они ответили, что "должно работать в маршрутизируемых сетях. Это было бы отлично, осуществлять централизованно мониторинг кондиционеров в удаленных серверных помещениях."
А как, что будет? Может попрбовать через Лектус в их сеть, а как обратно на Пиксель?
Как можно это сделать?
поручить хакерам сделать vpn и через Ethernet завязать в сеть. наверное


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 11:50   #3
Рерих
Новичок
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа Пикселя в Модбас на больших расстояниях

Спасибо LordN, попробуем.
Рерих вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 13:41   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа Пикселя в Модбас на больших расстояниях

Да, всё правильно сказали. Настроить маршрутизацию и всё будет работать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2009, 22:08   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа Пикселя в Модбас на больших расстояниях

а если еще круче? для всех пихселей выкупить статичный Ip адрес и через интернет данные приниммать без vpn соединения?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 20:46   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа Пикселя в Модбас на больших расстояниях

Цитата:
Сообщение от Max2114
а если еще круче? для всех пихселей выкупить статичный Ip адрес и через интернет данные приниммать без vpn соединения?
угу, и купить машинку


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024