По умолчанию Pixel 25-xxxx. Как настроить модбас на 8-N-1 ? (решено)

Есть Pixel. Нужно перевести формат передачи данных по модбас с 8-n-2 на 8-n-1. Мозг сломал, не пойму как это сделать.

С Уважением.
Странник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 13:05   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 25-xxxx. Как настроить модбас на 8-N-1 ?

Цитата:
Сообщение от Странник Посмотреть сообщение
Есть Pixel. Нужно перевести формат передачи данных по модбас с 8-n-2 на 8-n-1. Мозг сломал, не пойму как это сделать.

С Уважением.
Зайти в системное меню и перевести.

Как вариант: открыть РЭ, посмотреть где это меняется, зайти в системное меню и перевести


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 13:41   #3
Странник
Member
 
Аватара для Странник
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 25-xxxx. Как настроить модбас на 8-N-1 ? (решено)

Не переводится из системного меню....!
Нет такого пункта даже
Странник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 13:42   #4
Странник
Member
 
Аватара для Странник
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 25-xxxx. Как настроить модбас на 8-N-1 ? (решено)

Сорри ......это 12-ый PIXEL
Странник вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024