Добрый день. Не смог найти описание работы макроса "Интерфейс с
пластинчатым утилизатором, автоматическая защита от заморозки по температуре". Ткните пальцем если не увидел.

Интересует описаие как по давлению: "Кроме регулятора температуры приточного воздуха на работу рекуператора также влияет и ограничительный регулятор, работающий по падению давления на рекуператоре. Если падение давления на пластинчатом рекуператоре превысит «PDS,норма,%», управление будет перехвачено регулятором ограничения, который будет постепенно открывать байпасный клапан до того момента, когда падение давления на рекуператоре снова войдет в норму (станет меньше «PDS,норма,%»). Сигнал от датчика давления 0-10 В преобразуется в проценты следующим образом:0% соответствует сигналу от датчика 0 В, а 100% – 10 В. Коэффициенты регулятора для режима ограничения задаются в меню параметрами «P(ограничение)» и «I(ограничение)»."
ЗВЕРЬ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 11:56   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание работы пластинчатого утилизатора, защита от заморозки по температуре

Цитата:
Сообщение от ЗВЕРЬ Посмотреть сообщение
Добрый день. Не смог найти описание работы макроса "Интерфейс с пластинчатым утилизатором, автоматическая защита от заморозки по температуре". Ткните пальцем если не увидел.

Интересует описаие как по давлению: "Кроме регулятора температуры приточного воздуха на работу рекуператора также влияет и ограничительный регулятор, работающий по падению давления на рекуператоре. Если падение давления на пластинчатом рекуператоре превысит «PDS,норма,%», управление будет перехвачено регулятором ограничения, который будет постепенно открывать байпасный клапан до того момента, когда падение давления на рекуператоре снова войдет в норму (станет меньше «PDS,норма,%»). Сигнал от датчика давления 0-10 В преобразуется в проценты следующим образом:0% соответствует сигналу от датчика 0 В, а 100% – 10 В. Коэффициенты регулятора для режима ограничения задаются в меню параметрами «P(ограничение)» и «I(ограничение)»."
Самое простое: заменить слово "давление" на слово "температура".

Либо несколько более сложный вариант:



__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 12:00   #3
ЗВЕРЬ
Новичок
 
Аватара для ЗВЕРЬ
 
Регистрация: Sep 2012
Адрес: St-Petersburg
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Описание работы пластинчатого утилизатора, защита от заморозки по температуре

Спасибо. Сори за офтоп.
ЗВЕРЬ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024