Старый 10.12.2021, 11:43   #1
leshaast
Новичок
 
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 13
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Matrix 1021-70 нет связи с ПК по USB (решено)

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста контроллер Matrix 1021-70 при подключении к ПК нет связи по USB? Компьютер его не видит, сам контроллер включается.
leshaast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2021, 12:05   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 1021-70 нет связи с ПК по USB

Цитата:
Сообщение от leshaast Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста контроллер Matrix 1021-70 при подключении к ПК нет связи по USB? Компьютер его не видит, сам контроллер включается.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3942

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 13.12.2021, 11:07   #3
leshaast
Новичок
 
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 13
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 1021-70 нет связи с ПК по USB

Проблема была в этом:
"Открываем и проверяем разрешения для программ, начинающихся с SM. Это SM_SERV, SM_DHCP и SM_SFTP. Видим, что доступ разрешён только в частную сеть, в общественную запрещён. "
Как указанно в одной из ссылок.
СПАСИБО.
leshaast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 20:34   #4
evgeni85
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 1021-70 нет связи с ПК по USB

Цитата:
Сообщение от leshaast Посмотреть сообщение
Проблема была в этом:
"Открываем и проверяем разрешения для программ, начинающихся с SM. Это SM_SERV, SM_DHCP и SM_SFTP. Видим, что доступ разрешён только в частную сеть, в общественную запрещён. "
Как указанно в одной из ссылок.
СПАСИБО.
У меня такая же проблема, но у меня в брендмауэре есть только sm_dhcp и sm_tftp
evgeni85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 11:45   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 1021-70 нет связи с ПК по USB

Цитата:
Сообщение от evgeni85 Посмотреть сообщение
У меня такая же проблема, но у меня в брендмауэре есть только sm_dhcp и sm_tftp
Так проблема какая-то есть или нет? Галочки проставлены?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 12:30   #6
evgeni85
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 1021-70 нет связи с ПК по USB

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Так проблема какая-то есть или нет? Галочки проставлены?
галочки проставлены, но не подключается к плк
evgeni85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 12:32   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 1021-70 нет связи с ПК по USB

Цитата:
Сообщение от evgeni85 Посмотреть сообщение
галочки проставлены, но не подключается к плк
Остальные рекомендации все выполнены? На другом компьютере есть возможность проверить?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 12:34   #8
evgeni85
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 1021-70 нет связи с ПК по USB

Цитата:
Сообщение от evgeni85 Посмотреть сообщение
галочки проставлены, но не подключается к плк
не пойму в чем проблема, но сейчас подключается. вчера не подключался
evgeni85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 12:39   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 1021-70 нет связи с ПК по USB

Цитата:
Сообщение от evgeni85 Посмотреть сообщение
не пойму в чем проблема, но сейчас подключается. вчера не подключался
Ну тут всё просто - вы перезагрузили компьютер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 12:41   #10
evgeni85
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 1021-70 нет связи с ПК по USB

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну тут всё просто - вы перезагрузили компьютер.
я и вчера его несколько раз перегружал
evgeni85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2023, 17:47   #11
evgeni85
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 1021-70 нет связи с ПК по USB (решено)

опять не подключается
evgeni85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 11:30   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 1021-70 нет связи с ПК по USB (решено)

Цитата:
Сообщение от evgeni85 Посмотреть сообщение
опять не подключается
На другом компьютере пробовали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 13:04   #13
evgeni85
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix 1021-70 нет связи с ПК по USB (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
На другом компьютере пробовали?
Понял из за чего не работало подключение. При включенном VPN перестает подключаться к ПЛК по USB. Если отключить VPN и сделать тест связи, то он проходит. И дальше работает даже с включенным VPN.
evgeni85 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024