По умолчанию Проблема с портом 502 (нет проблемы с портом)

Добрый день. Возникла проблема с опросом Pixel по Modbus TCP. Для проверки использую MasterOPC Modbus server ИнСата. По RS-485 все прекрасно. IP пингуется, пробовала слушать 502 порт по Telnet вылетает ошибка: Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 502: Сбой подключения. Так же, если в настройках SMLogix Опции - Параметры связи, выбрать отладку по Ethernet, то при подключении отладки пишет: Соединение разорвано и не подключается для отладки.
Alice_SDK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 12:25   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от Alice_SDK Посмотреть сообщение
Добрый день. Возникла проблема с опросом Pixel по Modbus TCP. Для проверки использую MasterOPC Modbus server ИнСата. По RS-485 все прекрасно. IP пингуется, пробовала слушать 502 порт по Telnet вылетает ошибка: Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 502: Сбой подключения. Так же, если в настройках SMLogix Опции - Параметры связи, выбрать отладку по Ethernet, то при подключении отладки пишет: Соединение разорвано и не подключается для отладки.
В роутере порт не закрыт? В самой винде порт не закрыт?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 12:26   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от Alice_SDK Посмотреть сообщение
Добрый день. Возникла проблема с опросом Pixel по Modbus TCP. Для проверки использую MasterOPC Modbus server ИнСата. По RS-485 все прекрасно. IP пингуется, пробовала слушать 502 порт по Telnet вылетает ошибка: Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 502: Сбой подключения. Так же, если в настройках SMLogix Опции - Параметры связи, выбрать отладку по Ethernet, то при подключении отладки пишет: Соединение разорвано и не подключается для отладки.
Покажете проект?

И попробуйте опросить по этой инструкции https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2231


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 12:39   #4
Alice_SDK
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Подключаю контроллер напрямую к ноуту кабелем. Я не могу понять открыт порт или нет. Уже в ручную создала в брандмауэре подключение.


Добавлено через 37 секунд


Сейчас попробую инструкцию, указанную выше

Последний раз редактировалось Arsie, 17.05.2022 в 12:42 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Alice_SDK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 12:51   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от Alice_SDK Посмотреть сообщение
Подключаю контроллер напрямую к ноуту кабелем. Я не могу понять открыт порт или нет. Уже в ручную создала в брандмауэре подключение.
А в системном меню самого Пикселя в "конфигурации - сетевой модуль" модуль Enabled или Disabled?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 12:52   #6
Alice_SDK
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от Alice_SDK Посмотреть сообщение
Подключаю контроллер напрямую к ноуту кабелем. Я не могу понять открыт порт или нет. Уже в ручную создала в брандмауэре подключение.


Добавлено через 37 секунд


Сейчас попробую инструкцию, указанную выше
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А в системном меню самого Пикселя в "конфигурации - сетевой модуль" модуль Enabled или Disabled?
Enable


Добавлено через 12 минут


Не могу конвертировать .map, пишет ошибку: Переменная с таким именем уже существует. Введите другое имя переменной. И зависает это сообщение, убрать могу только через диспетчер задач.


Добавлено через 17 минут


И зачем мне сервер по Modbus RTU? По нему и через MasterOPC все прекрасно выходит. Загвоздка с передачей по Ethernet
Alice_SDK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 13:18   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от Alice_SDK Посмотреть сообщение
И зачем мне сервер по Modbus RTU? По нему и через MasterOPC все прекрасно выходит. Загвоздка с передачей по Ethernet
Илья предложил вам 100% рабочий вариант. А сервер инсата в разное время глючил по разному. Может и сейчас у него какие-то проблемы. Проверять нужно на верном варианте.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Alice_SDK Посмотреть сообщение
Не могу конвертировать .map, пишет ошибку: Переменная с таким именем уже существует. Введите другое имя переменной.
Создайте новую программу с парой переменных. Это сейчас непринципиально для проверки. Ну либо проверяйте имена в своей программе, чтобы не были одинаковыми.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 11:00   #8
Alice_SDK
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Через Lectus получилось, но также по telnet 502 порт закрыт. А данные через OPC получать не вариант.
Alice_SDK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 11:15   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Через лектус получилось увидеть данные с пикселя? В чём именно сейчас проблема?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 11:41   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от Alice_SDK Посмотреть сообщение
Через Lectus получилось
Ну раз через лектус получилось, значит задавайте вопросы инсату, что у них там за проблемы в их софте.

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2604


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Alice_SDK Посмотреть сообщение
Для проверки использую MasterOPC Modbus server ИнСата.
Цитата:
Сообщение от Alice_SDK Посмотреть сообщение
А данные через OPC получать не вариант.
Поясните, пожалуйста, зачем вы изначально работаете с тем, через что работать "не вариант"?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 12:18   #11
Alice_SDK
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502 (нет проблемы с портом)

Я просто визуализировала для себя данные известным мне способом, OPC серверы вообще не будут использоваться. Я правильно понимаю, что контроллер исправен, нужно копать выше причину почему данные не приходят?
Alice_SDK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 12:29   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502 (нет проблемы с портом)

Цитата:
Сообщение от Alice_SDK Посмотреть сообщение
Я просто визуализировала для себя данные известным мне способом, OPC серверы вообще не будут использоваться. Я правильно понимаю, что контроллер исправен, нужно копать выше причину почему данные не приходят?
Через лектус данные идут?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 12:40   #13
Alice_SDK
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502 (нет проблемы с портом)

Да
Alice_SDK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 12:41   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502 (нет проблемы с портом)

Цитата:
Сообщение от Alice_SDK Посмотреть сообщение
Да
Значит нет проблем с контроллером, нет проблем с кабелем и нет проблем с настройкой ОС на вашем компьютере.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 13:25   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от Alice_SDK Посмотреть сообщение
Через Lectus получилось, но также по telnet 502 порт закрыт. А данные через OPC получать не вариант.
Вы точно не забываете что Пиксель умеет только одно TCP соединение?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024