Имеется Matrix 1020-70-0 с установленным модулем NA-017 (Ethernet + RS485). При попытке установить Python (конкретно libc6_2.29-7_armhf.deb) слетели локали(при выполнении любой команды (прим: ls) выдавало: loadlocale.c:129: _nl_intern_locale_data: Assertion `cnt < (sizeof (_nl_value_type_LC_TIME) / sizeof (_nl_value_type_LC_TIME[0]))' failed.
После перезагрузки контроллера тоже самое начало выдавать при попытке входа через SSH(после чего сразу разрывает соединение). Сброс контроллера из меню ни к чему не привел, залить проект не получается, прошить(отформатировать) контроллер тоже не получается, последняя надпись в строке состояния "Перевод в режим программирования" после чего вылетает сообщение "Не удалось выполнить обновление ПО контроллера. Проверьте подключение по USB".
Как можно восстановить контроллер?
Omap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 10:37   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от Omap Посмотреть сообщение
прошить(отформатировать) контроллер тоже не получается, последняя надпись в строке состояния "Перевод в режим программирования" после чего вылетает сообщение "Не удалось выполнить обновление ПО контроллера. Проверьте подключение по USB".
Как можно восстановить контроллер?
Проверьте антивирусы/фаерволы и поменяйте шнурок USB.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3942

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 10:54   #3
Omap
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проверьте антивирусы/фаерволы и поменяйте шнурок USB.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3942

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813
Причина однозначно не в этом, в наличии 3 контроллера, несколько шнурков, работаем с 2 компьютеров. Другие контроллеры шьются без проблем. Причина именно в слетевших локалях. Интересует либо вариант прошивки минуя usb, либо отладочные пины (что бы подключится через TTL) и попробовать исправить локали.
Omap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 11:23   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от Omap Посмотреть сообщение
Причина однозначно не в этом, в наличии 3 контроллера, несколько шнурков, работаем с 2 компьютеров. Другие контроллеры шьются без проблем. Причина именно в слетевших локалях. Интересует либо вариант прошивки минуя usb, либо отладочные пины (что бы подключится через TTL) и попробовать исправить локали.
Локали - это не нечто аппаратное, что выжигается калёным железом на крышке процессора с использованием "отладочных пинов".

Это обычная настройка ОС. В вашем случае лечение является нужно либо возвращение настройек назад (как это сделать, отдельная песня), либо переустановка ОС целиком (это просто).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 11:36   #5
Omap
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Локали - это не нечто аппаратное, что выжигается калёным железом на крышке процессора с использованием "отладочных пинов".

Это обычная настройка ОС. В вашем случае лечение является нужно либо возвращение настройек назад (как это сделать, отдельная песня), либо переустановка ОС целиком (это просто).
Что такое локали я имею представление. Вопрос не в том как это сделать, с этим худо бедно разберусь. Вопрос как подключиться. Для этого и нужен порт отладки(пины к которым можно подключиться).

Либо как вариант полная переустановка ОС, меня бы тоже устроила.
Omap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 12:04   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от Omap Посмотреть сообщение
Либо как вариант полная переустановка ОС, меня бы тоже устроила.
Это и есть форматирование.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 12:16   #7
Omap
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это и есть форматирование.
прошить(отформатировать) контроллер тоже не получается, последняя надпись в строке состояния "Перевод в режим программирования" после чего вылетает сообщение "Не удалось выполнить обновление ПО контроллера. Проверьте подключение по USB".
Omap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 12:19   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от Omap Посмотреть сообщение
прошить(отформатировать) контроллер тоже не получается, последняя надпись в строке состояния "Перевод в режим программирования" после чего вылетает сообщение "Не удалось выполнить обновление ПО контроллера. Проверьте подключение по USB".
Цитата:
Сообщение от Omap Посмотреть сообщение
Причина однозначно не в этом, в наличии 3 контроллера, несколько шнурков, работаем с 2 компьютеров. Другие контроллеры шьются без проблем.


Если другие контроллеры Matrix успешно форматируются, то данный контроллер неисправен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 12:43   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Попробуйте сбросить через кнопку ресет(долгое удержание), потом при отключенном питании зажмите ресет, подайте питание, воткните юсб, отпустите ресет и попробуйте прошить.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 14.02.2020, 12:44   #10
Omap
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если другие контроллеры Matrix успешно форматируются, то данный контроллер неисправен.
Контроллер исправен если говорить про железо. Ошибка программная, и причина в неисправных локалях.
Omap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 13:28   #11
vinv
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 20
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Попробуйте сбросить через кнопку ресет(долгое удержание), потом при отключенном питании зажмите ресет, подайте питание, воткните юсб, отпустите ресет и попробуйте прошить.
Доброго!
После долгого нажатия ушел в циклический ребут.
т.е. появляется надпись "матрикс сегнетикс" полоса заполняется на 75%, долгий писк и надпись "сброс в заводские настройки".
После чего все повторяется


Добавлено через 3 минуты


Сняли питание, зажали ресет, подали питание, подключили УСБ, отпустили ресет.
И ничего. Экран черный, светодиод синий, в диспетчере устройств сетевая по УСБ появилась, лоджик контроллер не видит

Еще перестал работать Ethernet. Раньше лоджик контроллер через него видел, теперь нет

Ждать надоело, выдернул УСБ, светодиод стал зеленым, экран по прежнему черный.
Нажал ресет кратковременно. Снова циклический ребут


Добавлено через 15 минут


Снял питание, подал обратно, контроллер загрузился.
В системном меню, как и прежде,
Встроенное ПО: 200127-102752
Версия проекта: Invalid
В лоджике по УСБ контроллер увиделся, но свойства не считывает
По езернету тоже нашелся, но свойства тоже не считываются


Добавлено через 19 минут


при попытке "форматировать" выпадает окно "ошибка обновления ПО"
При попытке "Обновить ПО" выпадает окно с ошибкой "Не удалось обновить ПО контроллера. Проверьте подключение по УСБ"

Последний раз редактировалось vinv, 14.02.2020 в 13:38 Причина: Добавление
vinv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 15:24   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от vinv Посмотреть сообщение
Доброго!
После долгого нажатия ушел в циклический ребут.
т.е. появляется надпись "матрикс сегнетикс" полоса заполняется на 75%, долгий писк и надпись "сброс в заводские настройки".
После чего все повторяется


Добавлено через 3 минуты


Сняли питание, зажали ресет, подали питание, подключили УСБ, отпустили ресет.
И ничего. Экран черный, светодиод синий, в диспетчере устройств сетевая по УСБ появилась, лоджик контроллер не видит

Еще перестал работать Ethernet. Раньше лоджик контроллер через него видел, теперь нет

Ждать надоело, выдернул УСБ, светодиод стал зеленым, экран по прежнему черный.
Нажал ресет кратковременно. Снова циклический ребут
"
Лоджик и не должен был видеть контроллер, т.к. вы его ввели в режим программирования, после этого надо было форматировать, а вы видимо пропустили.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 15:36   #13
vinv
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 20
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Делал все как описано выше, именно в такой последовательности.
Несколько раз. результат тот же.

Еще варианты есть?
vinv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2020, 15:47   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от vinv Посмотреть сообщение
Делал все как описано выше, именно в такой последовательности.
Несколько раз. результат тот же.

Еще варианты есть?
Если другие контроллеры Matrix успешно форматируются, то данный контроллер неисправен.

Если контроллер исправен, значит вы что-то не так делаете.

Вероятность, что вы грохнули бутлоадер в защищённой области памяти примерно равна нулю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 07:56   #15
Omap
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Еще раз добрый день.
Контроллер работает, но для того что бы понять проблему нужно понимать что любое взаимодействие между контроллером и SMLogix это выполнение приложений на стороне контроллера. И вот тут как раз кроется загвоздка потому как вызов любого приложения/команды дает ошибку, и исправить ее можно только либо записав образ системы, либо внесением исправлений но для этого нужен доступ к отладочному порту. Если посмотреть на отладочные платы которые представлены TI под данный процессор sitara am3354 то можно увидеть на них либо uart либо debag интерфейсы, которые как раз и позволили бы закрыть данный вопрос.
Omap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 10:13   #16
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Доброго!
После долгого нажатия ушел в циклический ребут.
все-таки не у одного меня бутлуп бывает ))

Цитата:
Сняли питание, зажали ресет, подали питание, подключили УСБ, отпустили ресет.
И ничего. Экран черный, светодиод синий, в диспетчере устройств сетевая по УСБ появилась, лоджик контроллер не видит
так вы все правильно сделали. так и должно быть.
дальше идете в поиск и диагностика, только не Ищите контроллер, а сразу нажимаете "обновить ядро" -> "форматировать"

в sgjcktlytq версией лоджика форматировать пытаетесь, или той, которая уже стояла? попробуйте версию посвежее, если это возможно!
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 17.02.2020, 10:49   #17
vinv
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 20
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Попробуйте сбросить через кнопку ресет(долгое удержание), потом при отключенном питании зажмите ресет, подайте питание, воткните юсб, отпустите ресет и попробуйте прошить.
Совет помог частично. Сработало после
и овер дойуха попыток, видимо важно на каком моменте загрузки контроллера начинается заливка.
Плюсом было еще одно незадокументированное воздействие, возможно и оно помогло, т.к. ПО обновилось после него.

Благодарю!


Добавлено через 1 минуту


[QUOTE=Bayk;54128]все-таки не у одного меня бутлуп бывает ))


так вы все правильно сделали. так и должно быть.
дальше идете в поиск и диагностика, только не Ищите контроллер, а сразу нажимаете "обновить ядро" -> "форматировать"


В том то и дело, что попытки обновления и/или форматирования заканчивались тем, что контроллер писал о недоступности УСБ


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если другие контроллеры Matrix успешно форматируются, то данный контроллер неисправен.

Если контроллер исправен, значит вы что-то не так делаете.

Вероятность, что вы грохнули бутлоадер в защищённой области памяти примерно равна нулю.
Контроллер исправен, неисправно кривое ПО.
vinv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 11:43   #18
vinv
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 20
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
все-таки не у одного меня бутлуп бывает ))


так вы все правильно сделали. так и должно быть.
дальше идете в поиск и диагностика, только не Ищите контроллер, а сразу нажимаете "обновить ядро" -> "форматировать"

в sgjcktlytq версией лоджика форматировать пытаетесь, или той, которая уже стояла? попробуйте версию посвежее, если это возможно!
Версия крайняя, В том то и дело, что на все попытки отформатировать/обновить ПО/Загрузить проект, контроллер отвечал что Связь по УСБ недоступна
vinv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 12:30   #19
AVHS
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Здравствуйте. Контроллер Matrix 1020-90-0 , при конфигурации аналоговых входов на RTD PT100 - трёхпроводная схема - не измерял сопротивление датчика. На входе был "ноль". При конфигурации - двухпроводной схемы - на входе появлялось сопротивление датчика(магазин сопротивлений) в омах. Далее была предпринята попытка обновить ПО , Deb-пакеты. Через Ethernet , во время обновления
компьютер выдал сообщение примерно: не удалось обновить, не дождались перезагрузки контроллера. Причём связь и питание не отключалось. И всё. Чёрный экран. Что то щёлкает в нём. После долгого нажатия Reset, светодиод питания светится белым светом!
Что можно сделать для реанимации прибора?
AVHS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 12:59   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от AVHS Посмотреть сообщение
Что можно сделать для реанимации прибора?
Форматировать. Это выполняется через USB.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 13:23   #21
AVHS
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Форматировать. Это выполняется через USB.
Понятно. Процесс форматирования предпринимался ещё ранее,не получалось, по Вашему совету остановились на кабеле. С моими кабелями этого не удавалось... Мы просто не нашли правильный кабель...
AVHS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 13:27   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от AVHS Посмотреть сообщение
Понятно. Процесс форматирования предпринимался ещё ранее,не получалось, по Вашему совету остановились на кабеле. С моими кабелями этого не удавалось... Мы просто не нашли правильный кабель...
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3942

Чудес не бывает, всегда можно разобраться в причине проблемы. Отказ Matrix работать по USB не носит массового характера, это буквально единичные случаи, подавляющее большинство которых решалось так, как описано в этих статьях.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 13:30   #23
AVHS
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3942

Чудес не бывает, всегда можно разобраться в причине проблемы. Отказ Matrix работать по USB не носит массового характера, это буквально единичные случаи, подавляющее большинство которых решалось так, как описано в этих статьях.
Спасибо, обязательно всё перепробую.
AVHS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 11:26   #24
AVHS
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3942

Чудес не бывает, всегда можно разобраться в причине проблемы. Отказ Matrix работать по USB не носит массового характера, это буквально единичные случаи, подавляющее большинство которых решалось так, как описано в этих статьях.

Пока искали кабель, скачал прошивку от 18 мая, и контроллер с помощью её отформатировался. Запустился. Работает. Карту памяти так и НЕ видит.
при конфигурации аналоговых входов на RTD PT100 - трёхпроводная схема - не измеряет сопротивление датчика,на входе, например Ain5-6 стоит "ноль".. При переконфигурировании на двух проводную схему, - измеряет сопротивление датчика, на входе , например Ain5 появляется цифра, равная сопротивлению в Омах.
Что можно предпринять для того, чтобы подключенный датчик Pt100 работал по трёхпроводной схеме?
AVHS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 11:45   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от AVHS Посмотреть сообщение
Карту памяти так и НЕ видит.
Как вы это определили?

Цитата:
Что можно предпринять для того, чтобы подключенный датчик Pt100 работал по трёхпроводной схеме?
Проект покажете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 12:10   #26
AVHS
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Как вы это определили?

Ошибка номер 5. Нет носителя для создания отчёта

В системных авариях- Отсутствует внешнее хранилище.
Формат карты Fat32


Проект покажете?
Да, пожалуйста.
Вложения
Тип файла: psl Matrix_test_1.psl (150.4 Кбайт, 38 просмотров)
AVHS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 14:46   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от AVHS Посмотреть сообщение
Да, пожалуйста.
По аинам, принято.

По карте, посмотрите, в системных настройках она смонтирована?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2020, 07:11   #28
AVHS
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
По аинам, принято.

По карте, посмотрите, в системных настройках она смонтирована?
Здравствуйте. Что означает "смонтировать карту"?
Просмотрел вроде бы всё. Есть вот что:

Системные настройки-> Оборудование->Устройства-> есть сетевая карта NA-018, и ниже устройство 1519:0020 и ниже N/A

Системные настройки-> Оборудование->Диагностика-> Включение логирования. Сохранять логи. Накопитель - Отсутствует.

Ещё, после форматирования с новой firmware.frw от 18 мая 2020, в системных авариях появилось сообщение: Ошибка в базе данных. Обратиться в ТП. 09:54:49 22.05.2020

Ну и постоянная ошибка в системных авариях: Отсутствует внешнее хранилище.
AVHS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2020, 11:04   #29
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от AVHS Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Что означает "смонтировать карту"?
Просмотрел вроде бы всё. Есть вот что:

Системные настройки-> Оборудование->Устройства-> есть сетевая карта NA-018, и ниже устройство 1519:0020 и ниже N/A

Системные настройки-> Оборудование->Диагностика-> Включение логирования. Сохранять логи. Накопитель - Отсутствует.

Ещё, после форматирования с новой firmware.frw от 18 мая 2020, в системных авариях появилось сообщение: Ошибка в базе данных. Обратиться в ТП. 09:54:49 22.05.2020

Ну и постоянная ошибка в системных авариях: Отсутствует внешнее хранилище.
С ваших слов у вас накопитель отсутствует всегда. Хорошо бы по SSH проверить наличие карты и осмотреть разъем, вдруг что повредили.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2020, 11:23   #30
AVHS
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Восстановление контроллера Matrix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
С ваших слов у вас накопитель отсутствует всегда. Хорошо бы по SSH проверить наличие карты и осмотреть разъем, вдруг что повредили.
Да,хорошо бы.... ни пока по Ssh не получилось...
Установил программу PuTTY, но как ей подключиться, не понятно.
Хоть какую нибудь инструкцию... По какому интерфейсу подключаться? USB или Ethernet... ? Что ей можно увидеть?
Карту вставляли изучив описание, без усилий,разъём не должен был повредиться.
Осмотрел разъём карты. Под лампой, с линзой. Всё целое. Карта вставляется легко и фиксируется со щелчком. Стоит ровно, без перекосов.

А что всё таки с аналоговыми входами, при подключении датчика Pt100 по трём проводам?
AVHS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024