|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.06.2022, 13:56 | #1 |
Member
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Потух SMH2G (решено)
Достал из закромов контроллер, на объектах не стоял, только для тестов. Ему лет 6-7 наверное уже. Раз 5 сегодня записал на него проект из лоджика последнего 34.138. и на последнем разе он завис во время закачки проекта. В лоджике уже все окошки закрылись, а на экране контроллера осталась надпись Kernel load. Я подождал минут 10, так ничего и не произошло, и я выключил питание на него. После этого он не включается - не загорается экран. Как его проверить живой он вообще или нет?
|
09.06.2022, 14:06 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Потух SMH2G
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.06.2022, 14:10 | #3 |
Member
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Потух SMH2G
Так его лоджик теперь не видит. Причина в низком заряде батарейки может быть? Но в любом случае он же должен включаться.
|
09.06.2022, 14:14 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Потух SMH2G
Цитата:
Кнопка "Удалить и загрузить.." теперь называется "Форматирование". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
10.06.2022, 05:07 | #5 |
Member
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Потух SMH2G
Спасибо, форматирование помогло.
|