Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.06.2020, 19:04   #931
Skyworker51
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Вот что можно состряпать из подручных макросов.


На форуме полюбому есть спец макрос для этого.
Если не трудно, подскажите источник


__________________
Я торможу на скользких поворотах
Skyworker51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2020, 19:12   #932
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Skyworker51 Посмотреть сообщение
Если не трудно, подскажите источник
https://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=34


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 05.06.2020, 14:38   #933
Skyworker51
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Подскажите, возможно ли управлять входами во время отладки?
У меня не санкционировано появляются дискретные и аналоговые сигналы.
При включении контроллера без компа, такая же картина.
Как вывести контроллер в нормальный режим?
Вложения
Тип файла: psl Завод.psl (319.0 Кбайт, 33 просмотров)


__________________
Я торможу на скользких поворотах
Skyworker51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2020, 15:58   #934
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Skyworker51 Посмотреть сообщение
Подскажите, возможно ли управлять входами во время отладки?
У меня не санкционировано появляются дискретные и аналоговые сигналы.
При включении контроллера без компа, такая же картина.
Как вывести контроллер в нормальный режим?
Железными входами управлять нельзя. У МС разомкнутое состояние =1, замкнутое =0, у мр наоборот.

Используйте фильтры дискретных сигналов https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4205

Если вам нужно отладить программу, отрываете железный вход от фильтра и подаете на вход фильтра значение. Компоновка должна быть отладочная
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ad_project.htm


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2020, 03:12   #935
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Skyworker51 Посмотреть сообщение
Подскажите, возможно ли управлять входами во время отладки?
У меня не санкционировано появляются дискретные и аналоговые сигналы.
При включении контроллера без компа, такая же картина.
Как вывести контроллер в нормальный режим?

подключайте вход через мультиплексор. В режиме отладки сможете программе скармливать либо сигнал от входа, либо имитировать его через мультиплексор ( или элемент XOR)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2020, 23:31   #936
venven
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Подскажите как сигнал начального сброса на segnetics реализовать.
Может флаги включения есть?
venven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 00:31   #937
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от venven Посмотреть сообщение
Подскажите как сигнал начального сброса на segnetics реализовать.
Может флаги включения есть?
Справка - блок Raise.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 12:35   #938
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от venven Посмотреть сообщение
Подскажите как сигнал начального сброса на segnetics реализовать.
Может флаги включения есть?
Возможно и блок Raise, но сначала хотелось бы понять, что вы вкладываете в ваше определение относительно наших контроллеров?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 15:32   #939
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Добрый день! Вопрос может уже был такой, но все же.
Можно ли выставить какой либо флаг при перезаписи программы. Необходимо для сохранения счетчиков. При отключении питания сохранение происходит с помощью реле на 220. Может есть вариант и при записи программы в контроллер?
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 15:49   #940
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Добрый день! Вопрос может уже был такой, но все же.
Можно ли выставить какой либо флаг при перезаписи программы. Необходимо для сохранения счетчиков. При отключении питания сохранение происходит с помощью реле на 220. Может есть вариант и при записи программы в контроллер?
Изнутри FBD невозможно. Но если в новой программе структура памяти аналогична старой, перезаписи EEPROM не происходит. Если не аналогична, то лоджик задаст вопрос о загрузке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 16:00   #941
GTS
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Изнутри FBD невозможно. Но если в новой программе структура памяти аналогична старой, перезаписи EEPROM не происходит. Если не аналогична, то лоджик задаст вопрос о загрузке.
Ок, спасибо. Тогда получается надо с какой-то периодичностью сохранять данные счетчика?
GTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 16:16   #942
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Ок, спасибо. Тогда получается надо с какой-то периодичностью сохранять данные счетчика?
Проще придумать нажатие какой-нибудь кнопки, если программу загружаете именно вы. Ну или раз в сутки, если требования к точности позволяют.

Или инструкцию сделать, что нужно выключать питание перед обновлением программы. Это сохранит счётчик.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 29.06.2020, 18:54   #943
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Покопался по форуму, набегом не нашел подобного вопроса.
Есть полная карта памяти для преобразователя частоты, около 50 тегов. В проекте буду использовать всего около десяти переменных из них. Таких ПЧ в одном проекте будут около 20.
Собственно вопрос, будут ли как нибудь грузить систему неиспользованные теги? Для точности, контроллер будет trim5. Связь с пч по rs 485.
Также интересует подобный вопрос про более слабые контроллеры, пиксель 12 к примеру.


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2020, 18:57   #944
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Покопался по форуму, набегом не нашел подобного вопроса.
Есть полная карта памяти для преобразователя частоты, около 50 тегов. В проекте буду использовать всего около десяти переменных из них. Таких ПЧ в одном проекте будут около 20.
Собственно вопрос, будут ли как нибудь грузить систему неиспользованные теги? Для точности, контроллер будет trim5. Связь с пч по rs 485.
Также интересует подобный вопрос про более слабые контроллеры, пиксель 12 к примеру.
Да. У нас нет понятия "неиспользуемые теги". Если они есть в карте, значит они опрашиваются.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2020, 18:58   #945
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да.
Спасибо. Значит возьму себе за правило удалять неиспользованные теги.

Неактивные, если так можно выразиться) Но мысль вашу понял.


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2020, 19:34   #946
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

А если период опроса = 0 и эти регистры не выведены в программу?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2020, 20:36   #947
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
А если период опроса = 0 и эти регистры не выведены в программу?
Если они есть в карте, значит они опрашиваются. Опрашиваются ровно так, как настроено в карте. Вынос на поляну ничего не меняет.

В случае с Пикселем с "деативированием" нулевым временем нужно быть осторожным: 112 запросов на всё.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2020, 21:01   #948
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если они есть в карте, значит они опрашиваются. Опрашиваются ровно так, как настроено в карте. Вынос на поляну ничего не меняет.

В случае с Пикселем с "деативированием" нулевым временем нужно быть осторожным: 112 запросов на всё.
вот тут, плз, подробнее, что значит опрашивается ровно так, как настрое в карте?
конкретный пример, время опроса = нуль. на поляну не выставлены. они таки как-то опрашиваются или нет? не понимаю.
и на что влияет наличие "пустых" "неактивных" переменных в карте памяти, кроме ограничения общего кол-ва для пикселя?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 00:49   #949
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот тут, плз, подробнее, что значит опрашивается ровно так, как настрое в карте?
Арсений все вроде предельно ясно объяснил.

Цитата:
конкретный пример, время опроса = нуль. на поляну не выставлены. они таки как-то опрашиваются или нет? не понимаю.
Эти нет - им строб нужен.

Цитата:
и на что влияет наличие "пустых" "неактивных" переменных в карте памяти, кроме ограничения общего кол-ва для пикселя?
Если они есть в карте слейва и время опроса отлично от нуля, то читаются и пишутся всегда на указанном интерфейсе. Наличие их на поляне не имеет значения.

Дело в том что Лоджик этим не занимается - это дело для модуля mbs. Он берет запросы из файла .req и данные чтения\записи из заданных адресов shmem через которые обменивается с Лоджиком.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 10:04   #950
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

гм, это следует понимать, что в карте памяти, которую создает FRM конфигуратор изначально содержится куча переменных, которые не участвуют в проекте, но при этом отнимают ресурсы контролера и грузят сеть бесполезными запросами?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 11:31   #951
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
гм, это следует понимать, что в карте памяти, которую создает FRM конфигуратор изначально содержится куча переменных, которые не участвуют в проекте, но при этом отнимают ресурсы контролера и грузят сеть бесполезными запросами?
Вы можете удалить ненужные переменные в карте фмр.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 11:33   #952
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
в карте памяти, которую создает FRM конфигуратор изначально содержится куча переменных, которые не участвуют в проекте
FMR-конфигуратор не может знать, что у вас в проекте участвует, а что не участвует. Поэтому он даёт всё и вы удаляете ненужное конкретно вам.

Как только он сможет это сделать, думаю, он и тест Тьюринга пройдёт без проблем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 13:59   #953
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
FMR-конфигуратор не может знать, что у вас в проекте участвует, а что не участвует. Поэтому он даёт всё и вы удаляете ненужное конкретно вам.

Как только он сможет это сделать, думаю, он и тест Тьюринга пройдёт без проблем.
Угу, конфигуратор нет. а Лоджик - да. поэтому было бы логично на стадии компоновки проекта отбрасывать лишние переменные, (которых нет на поляне) не участвующие в проекте. Ну, или хотя бы кнопочку в конфигураторе карты в лоджике, "удалить не используемые".
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 14:18   #954
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Угу, конфигуратор нет. а Лоджик - да. поэтому было бы логично на стадии компоновки проекта отбрасывать лишние переменные, (которых нет на поляне) не участвующие в проекте.
А в этой мысли есть изюминка - в .req добавлять только запросы реально существующие на поляне. Но могут развалиться групповые.

Цитата:
Ну, или хотя бы кнопочку в конфигураторе карты в лоджике, "удалить не используемые".
Это не совсем удобно.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 14:33   #955
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 567
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
И как лоджик должен понимать, какие вы используете, а какие нет?
1. Есть переменная на поляне - использует. нет - соответственно нет.
Собственно лоджик их уже выделяет в дереве - жирным шрифтом.


Цитата:
А если потом будете использовать?
2. Отбрасывать при компоновке проекта, на стадии загрузки в контролер. В самом проекте карта останется полной.


Сейчас в проекте, где 4 фмр каскадом удалил вручную переменные. было 359, стало 75.
Причем вручную удалять не удобно - в редакторе не видно ( в отличии от дерева) какая есть на поляне, какая отсутствует
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 15:00   #956
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
1. Есть переменная на поляне - использует. нет - соответственно нет.
Собственно лоджик их уже выделяет в дереве - жирным шрифтом.



2. Отбрасывать при компоновке проекта, на стадии загрузки в контролер. В самом проекте карта останется полной.


Сейчас в проекте, где 4 фмр каскадом удалил вручную переменные. было 359, стало 75.
Причем вручную удалять не удобно - в редакторе не видно ( в отличии от дерева) какая есть на поляне, какая отсутствует
Я уже видел, что ATS+ закончил вашу мысль)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2020, 14:22   #957
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию чтение запись переменных по модбас

Здравствуйте! арсений как-то говорил, что у него есть макрос, или он подскажет, как правильно обвязать блок r/w на мастере, так, чтобы если мастер даже включится позже или раньше опрашиваемого слейва он сначала вычитал значение из слейва, а только потом записал. желательно, чтобы записывал мастер только по изменению.
может еще кто поделится аналогичным макросом.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2020, 15:03   #958
shtirlitz
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: чтение запись переменных по модбас

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
Здравствуйте! арсений как-то говорил, что у него есть макрос, или он подскажет, как правильно обвязать блок r/w на мастере, так, чтобы если мастер даже включится позже или раньше опрашиваемого слейва он сначала вычитал значение из слейва, а только потом записал. желательно, чтобы записывал мастер только по изменению.
может еще кто поделится аналогичным макросом.
Простое решение:
1) Создать две переменных модбас - одну r(out), другую rw(out). Интервалы чтения/записи указать '0'
2) r(out) читать по ^ от генератора импульсов с нужной периодичностью
3) rw(out) писать по AND (RS(R:r(out)_ready, S:0), (^var!=r(out)))
4)???
5)PROFIT
shtirlitz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2020, 17:54   #959
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: чтение запись переменных по модбас

Цитата:
Сообщение от shtirlitz Посмотреть сообщение
Простое решение:
1) Создать две переменных модбас - одну r(out), другую rw(out). Интервалы чтения/записи указать '0'
2) r(out) читать по ^ от генератора импульсов с нужной периодичностью
3) rw(out) писать по AND (RS(R:r(out)_ready, S:0), (^var!=r(out)))
4)???
5)PROFIT
честно говоря понял только до 2 пункта.... пример бы...
и как привязать два разных блока к одной переменной на экране/в программе?
ну и в целом неужели нет возможности реализовать это на 1 блоке r/w? применять для каждой переменной по два тега это как-то уж совсем костыльно выглядит.

Последний раз редактировалось Bayk, 02.08.2020 в 18:07
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2020, 20:13   #960
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: чтение запись переменных по модбас

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
честно говоря понял только до 2 пункта.... пример бы...
и как привязать два разных блока к одной переменной на экране/в программе?
ну и в целом неужели нет возможности реализовать это на 1 блоке r/w? применять для каждой переменной по два тега это как-то уж совсем костыльно выглядит.
примерно так, но тут кое-чего не хватает
Изображения
Тип файла: png 2020-08-02 23-11-10 SMLogix - [2017-вм-68-ахс logix-3.30.48 v165].png (19.0 Кбайт, 110 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024