Подскажите, пожалуйста, по вашему опыту, сильно ли загрузит Пиксель поток Модбас данных от нескольких счетчиков электроэнергии + несколько дискретных сигналов? Всего надо принять около 30-ти переменных по Модбас (ток, напряжение, текущая потребляемая мощность, потребленная мощность за все время). Затем эти значения в виде чисел надо отдать на АРМ диспетчера. Вопрос в том, насколько загрузят Пиксель все эти преобразования из Модбас пакета в готовые числа и передача их далее. В справке сказано, что время выполнения блока (в программе) зависит от типа блока и их общего количества. Вот примерно, навскидку, сильно сложная программа будет?
Sketch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 11:16   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 и данные от счетчиков по RS-485

Цитата:
Сообщение от Sketch Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, по вашему опыту, сильно ли загрузит Пиксель поток Модбас данных от нескольких счетчиков электроэнергии + несколько дискретных сигналов? Всего надо принять около 30-ти переменных по Модбас (ток, напряжение, текущая потребляемая мощность, потребленная мощность за все время). Затем эти значения в виде чисел надо отдать на АРМ диспетчера. Вопрос в том, насколько загрузят Пиксель все эти преобразования из Модбас пакета в готовые числа и передача их далее. В справке сказано, что время выполнения блока (в программе) зависит от типа блока и их общего количества. Вот примерно, навскидку, сильно сложная программа будет?
Если не говорить о хитровыдуманных преобазованиях, то 30 переменных принять, преобразовать и передать программа абсолютно не сложная, пиксель с этим легко справится.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 11:27   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 и данные от счетчиков по RS-485

Цитата:
Сообщение от Sketch Посмотреть сообщение
В справке сказано, что время выполнения блока (в программе) зависит от типа блока и их общего количества. Вот примерно, навскидку, сильно сложная программа будет?
Насколько тяжело вам будет ходить, если вы положите в карман хоккейную шайбу, настолько тяжело и станет контроллеру.

Другими словами, он эту нагрузку почти не заметит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 11:41   #4
Sketch
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 и данные от счетчиков по RS-485

Спасибо за ответы! Ход мысли и что необходимо будет сделать я понял. Спасибо вам и Рус Фролов. Да, это будет просто прием-передача без промежуточных преобразований. Я делал только простенькие программы на Pixel без передачи данных, поэтому и не знал
Sketch вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 10.07.2019, 13:57   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511 и данные от счетчиков по RS-485

Цитата:
Сообщение от Sketch Посмотреть сообщение
сильно ли загрузит Пиксель поток Модбас данных от нескольких счетчиков электроэнергии + несколько дискретных сигналов? Всего надо принять около 30-ти переменных по Модбас (ток, напряжение, текущая потребляемая мощность, потребленная мощность за все время). Затем эти значения в виде чисел надо отдать на АРМ диспетчера.
Не совсем понял зачем вообще в этой схеме нужен Пиксель, да ещё и сетевая карта ему явно понадобится если АРМ не слейв. Кроме того далеко не у всех счетчиков электроэнергии чистый Модбас - часто используются и нестандартные команды.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2019, 21:38   #6
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Lightbulb Ответ: Pixel 2511 и данные от счетчиков по RS-485

Цитата:
Сообщение от Sketch Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, по вашему опыту, сильно ли загрузит Пиксель поток Модбас данных от нескольких счетчиков электроэнергии + несколько дискретных сигналов? Вот примерно, навскидку, сильно сложная программа будет?
-1-
Я не знаю пока ни одного электросчетчика с "честным" модбасом (Нева и Энергомера приблизились к стандарту только в отдельных функциях; мытищинские и тем более Инкотекс имеют несовместимые протоколы обмена; АББ и Ловато совместимы по мгновенным значениям, но "себе на уме" по накопленным; мат здесь не приветствуется, поэтому про Шнайдер промолчу).
Перевожу на русский: Скорее всего, вы не сможете вычитать имеющиеся у вас счетчики - либо часть величин окажется недоступной, либо счетчик вообще будет нечитаем по Модбасу.
-2-
Любая АСКУЭ (коммерческий учет) должна быть сертифицирована как средство измерения. Даже АСТУЭ (внутренний учет) должна иметь такой сертификат, если показания из неё используются в экономических расчетах (допустим, расход электроэнергии учитывается в себестоимости продукции, а внутренние счетчики пропорционально делят её по цехам).
-3-
Вы не сможете подключить одни и те же счетчики и в АСКУЭ/АСТУЭ, и к вашей приблуде, увы.
Из чего следует вывод: счетчики должны быть включены в систему АСКУЭ (все, включая технический учет), и специалистам нужно либо дать к ней доступ, либо обеспечить работу с экспортированными из неё данными (судя по вашей хотелке "вычитать счетчики и отдать данные дальше" - она уже есть).


P.S.
Из-за всех этих надзорных тараканов на своих объектах вынужден был разделить системы контроля и учета:
- счетчики вычитываются АСКУЭ Энтэк, также известной как Меркурий-энергоучет - ибо умеет вычитывать едва ли не наибольшее число марок счетчиков через разнообразные модемы и шлюзы (на то, что неудобная и сделана через Ж - приходится закрывать глаза).
- контроль токов и напряжений в АСУТП берутся с отдельных приборов (да, меня бесит, что имея на фидерах комбо-приборы с учетом энергии - приходится корячить еще и батарею счетчиков для АСТУЭ)
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024