По умолчанию карта переменных, форма (решено)

может быть я что-то путаю, но раньше при вводе карты памяти через форму имена переменных автоматически получали номер, который увеличивался, плюс на поляне в самой переменной отражался её адрес?

отлаживаю связь с дивайсом, это какой-то адский ад просто
255 переменных по одной функции поименовать, вытащить на поляну и раскидать управляшки на группы.
слов нет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 12:09   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: карта переменных, форма.

Понимаю негодование. Информацию мы (отдел технической поддержки) приняли к сведению. Теперь подумаем, как оптимизировать процесс. О новостях по этому вопросу в этой же теме позже напишу.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 15:27   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта переменных, форма.

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Понимаю негодование. Информацию мы (отдел технической поддержки) приняли к сведению. Теперь подумаем, как оптимизировать процесс. О новостях по этому вопросу в этой же теме позже напишу.
да хотя бы возможность экспорта из cvs из cfg лектуса и т.п.


в лектусе набил карту, а теперь её как нить бы в лоджик затолкать...

64+261 невесть что, но это же адская рутина!

кстати, а групповые/негрупповые запросы исправили?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 02:29   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта переменных, форма.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в лектусе набил карту, а теперь её как нить бы в лоджик затолкать...
Наоборот нужно было делать... Есть же конвертер у нас.



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
кстати, а групповые/негрупповые запросы исправили?
Что вы имеете ввиду?



PS. 64+261 - это ещё немного по меркам тех проектов, которыми я занимаюсь))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 05:52   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта переменных, форма.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Наоборот нужно было делать... Есть же конвертер у нас.





Что вы имеете ввиду?



PS. 64+261 - это ещё немного по меркам тех проектов, которыми я занимаюсь))
http://forum.segnetics.com/showpost....9&postcount=70

вот тут в логе видно, что при снятой галке группового запроса запрос все равно групповой.


и что значит наоборот? надо было создать карту в лоджике а потом еще тащить в лектус?
так я и пишу о том, что в лоджике создавать карту неизвестного устройства с неизвестными границами и неизвестной максимальной длиной - просто пц!


p.s. еще раз проверил снифером.
в архиве логи
один лог - групповые запросы включены в карте, второй - выключены.
оба лога выглядят одинаково.
т.е. косяк остался.
Вложения
Тип файла: zip гр.запросы.zip (11.4 Кбайт, 17 просмотров)


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 31.03.2017 в 06:08
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 08:12   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта переменных, форма.

обновил логи
добавил лог обмена с лектусом с выключенными групповыми запросами
Вложения
Тип файла: zip гр.запр.zip (13.4 Кбайт, 15 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 02:13   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта переменных, форма.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
обновил логи
добавил лог обмена с лектусом с выключенными групповыми запросами
Ясно, спасибо, разберёмся.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 12:04   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта переменных, форма.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ясно, спасибо, разберёмся.
p.s. софт был обновлен до последнего и на 2Gi и сам лоджик


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024