Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.09.2023, 15:46   #1
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Вопрос по MTBus

При настройке аналоговых входов можно выбрать режим RAW - я так понимаю на выходе абсолютное значение ( миливольты, микроамперы, оммы, в зависимости от настройки входа)
Собственно вопрос - режим raw включается для каждого устройства на шине отдельно или переводит все устройства в raw одновременно?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2023, 15:58   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по MTBus

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
режим raw включается для каждого устройства на шине отдельно или переводит все устройства в raw одновременно?
Он всегда включен. Но для шины на контроллере можно выбрать данные только для одного из режимов для всех входов каждого устройства.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2023, 17:16   #3
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по MTBus

не совсем понятно.
приведу пример - на шине MTBus 4 устройства, фмр и 3 мр
я могу аналоговые входы на первом и третьем читать в режиме raw, ( омы и милиамперы) а на втором и четвертом уже действующие значения температуры с учетом калибровки?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2023, 17:43   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по MTBus

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
не совсем понятно.
Для каждого устройства либо масштаб либо исходyые (для всех AIN).
А не проще в Лоджике посмотреть?

При подключении каскада из FMR/MRL по модбасу можете выбирать из карты любые данные для каждого AIN


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2023, 11:22   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по MTBus

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
не совсем понятно.
приведу пример - на шине MTBus 4 устройства, фмр и 3 мр
я могу аналоговые входы на первом и третьем читать в режиме raw, ( омы и милиамперы) а на втором и четвертом уже действующие значения температуры с учетом калибровки?
Можете, это настраивается в SMlogix.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024