Дребезг аналогового сигнала RTD (решено)
Исходные данные:
- модуль FMR-1020 - датчики Pt1000 По какой-то причине значение сопротивления скачет в пределах 1-2 Ом. Соответственно, это несколько десятых долей градуса. Такой шум чувствителен для регулятора. Пока лучше ничего не придумал, чем экспоненциальный фильтр. Но может я просто что-то недонастроил? Модули настраиваю в SMLogix, скрин приложил. |
12.05.2023, 11:05 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дребезг аналогового сигнала RTD
Каковы условия измерения?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.05.2023, 12:15 | #3 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Дребезг аналогового сигнала RTD
Условия лабораторные. Всё на столе лежит.
P.S. Уточню, что это не разовая история: у меня со всеми модулями FMR/MRL так. На объекте и на столе, с длинным и коротким кабелем. Но только с резистивными датчиками. Последний раз редактировалось Crush[Orange], 12.05.2023 в 12:43 |
12.05.2023, 12:41 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дребезг аналогового сигнала RTD
Лаборатория какая? По исследованию радиоизотопного распада?
Нужна конкретика, лучше с фото. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.05.2023, 12:48 | #5 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Дребезг аналогового сигнала RTD
Собранный шкаф лежит на столе. Тестирую корректность сборки.
|
12.05.2023, 12:55 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Дребезг аналогового сигнала RTD
Интересно а что Вы хотели с АЦП 12 бит и верхним пределом измерения для тысячника 4400 Ом. 4400/4096=1,074 - цена дискретки.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
12.05.2023, 13:05 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дребезг аналогового сигнала RTD
Значение смотрите на самом входе или на экране контроллера уже после фильтрации?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.05.2023, 13:15 | #8 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Дребезг аналогового сигнала RTD
|
12.05.2023, 13:16 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дребезг аналогового сигнала RTD
Тогда проблем нет, 900 мсек фильтрации, указанных в конфиге - это ни о чём.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
12.05.2023, 15:02 | #10 | |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Дребезг аналогового сигнала RTD
Цитата:
На начальных тестах FMR я его менял, но это никак не влияло на результат. Оказалось, что нужно не только перезалить конфиг, но и перезагрузить модуль по питанию. Благодарю! |
|