|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.12.2020, 11:53 | #1 |
Member
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблемы с NA-018 (нет проблемы)
Добрый день,
SMLogix 3.32.0153, Matrix -1021-70 s/n 652089, NA-018 - s/n 661016 Отваливается LAN после перезагрузки контроллера, лоджикс не находит контроллер по обоим портам. Настройки LAN не сбрасываются. Восстановление LAN происходит только после сброса до заводских настроек и до первой перезагрузки. Контроллер не форматировался, т.к. куплен несколько дней назад. |
22.12.2020, 11:56 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с NA-018
Если отформатировать, проблема сохраняется?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.12.2020, 12:47 | #3 |
Member
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с NA-018
Форматирование не помогло. Также не загорается L1 при отладке.
|
22.12.2020, 13:33 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с NA-018
Можно подробнее, что за отладка?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.12.2020, 13:46 | #5 |
Member
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с NA-018
Отладка проекта после загрузки проекта. Индикации сетевой карты L1 и L2 нет, кроме индикации передачи данных на порту
|
22.12.2020, 13:48 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с NA-018
В лоджике отладку по сети включили, IP настроили?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.12.2020, 14:15 | #7 |
Member
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с NA-018
На данный момент лоджикс находит контроллер, но проект не загружается, сразу вылетает ошибка. Я надеюсь вы поняли, что загрузку и отладку проекта я выполняю по TCP
Последний раз редактировалось regedite, 22.12.2020 в 14:38 |
22.12.2020, 15:46 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с NA-018
В свойствах контроллера в сетевых интерфейсах случайно галочку "загружать с проектом не ставили"?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.12.2020, 15:59 | #9 |
Member
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с NA-018
Ставил
|
24.12.2020, 13:52 | #10 |
Member
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с NA-018
|
24.12.2020, 20:57 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с NA-018
Если без -все нормально? Проблема решена?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.12.2020, 12:46 | #12 |
Member
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с NA-018
|