По умолчанию Угольная Модульная котельная на Тримах

https://youtu.be/pRIptA-T9d4 Посмотрите позже будет видео котельная в работе.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 11:35   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Угольная Модульная котельная на Тримках

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
https://youtu.be/pRIptA-T9d4 Посмотрите позже будет видео котельная в работе.
Паяльник впечатлил) Очень ждём окончания процесса

А почему в барахолке, вы продаёте эту котельную?))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 11:41   #3
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Угольная Модульная котельная на Тримках

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Паяльник впечатлил) Очень ждём окончания процесса

А почему в барахолке, вы продаёте эту котельную?))
Нет не продаю, я ее монтировал и запускал. Барахолка наверно потому, что это не касается программирования - это скорей всего просто экскурсия.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 16:21   #4
Riper
Новичок
 
Аватара для Riper
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Угольная Модульная котельная на Тримках

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Нет не продаю, я ее монтировал и запускал. Барахолка наверно потому, что это не касается программирования - это скорей всего просто экскурсия.
Алексей, вы не могли бы подсказать ваш телефон в ЛС и или на почту market dog segnetics.com
Riper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 18:57   #5
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Угольная Модульная котельная на Тримках

Цитата:
Сообщение от Riper Посмотреть сообщение
Алексей, вы не могли бы подсказать ваш телефон в ЛС и или на почту market dog segnetics.com
Ответил на почту.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2020, 16:41   #6
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Угольная Модульная котельная на Тримах

В конце апреля сего года побывал на этой котельной, посмотрел как все работает. Никаких нареканий от персонала нету ЧП работают Тримки тоже, все как и при сдаче котельной, только сейчас угольной пыли побольше.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2020, 18:17   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Угольная Модульная котельная на Тримах

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
В конце апреля сего года побывал на этой котельной, посмотрел как все работает. Никаких нареканий от персонала нету ЧП работают Тримки тоже, все как и при сдаче котельной, только сейчас угольной пыли побольше.
Новые фото, видео не делали?)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2020, 18:39   #8
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Угольная Модульная котельная на Тримах

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Новые фото, видео не делали?)
Видео не снимал был на ней проездом пару фоток сделал.
Освещение погорело почти все, люминесцентные светильники были, щас в котельной полумрак.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20200415_151732.jpg (443.0 Кбайт, 78 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200415_154915.jpg (428.5 Кбайт, 60 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200415_155021.jpg (465.3 Кбайт, 192 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200415_151741.jpg (504.1 Кбайт, 64 просмотров)
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024