14.10.2013, 16:01 | #1 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Замена оборудования
Хотел спросить, знаком ли кто нибудь с алгоритмами работы вент. установки для бассейнов фирмы ИМП Клима, и возможно ли сделать что то аналогичное на оборудовании Сигнетикс, взамен существующей на Карел.
|
14.10.2013, 16:51 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Замена оборудования
Это если отопление не воздушное, конечно. Бассейны все теплоизбыточны. Конструктором такая схема напрямую не поддерживается, требуется перевес нескольких связей. Реально несложный. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.10.2013, 17:01 | #3 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Замена оборудования
Подмес как я понимаю подключается когда влажность наружного меньше заданной влажности. Родной контроллер похоже приказал долго жить. Если нужно могу изобразить саму установку. |
14.10.2013, 17:16 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Замена оборудования
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.10.2013, 17:23 | #5 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Замена оборудования
Конденсатор в вытяжке, испаритель в притоке. Думаю как осушитель. |
14.10.2013, 17:26 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Замена оборудования
Размещение внешнего блока в вытяжке на мой взгляд хорошее решение - не уродует стену здания и расположен в лУчшем климате, чем улица. И всегда под обдувом. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.10.2013, 18:05 | #7 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Замена оборудования
|
14.10.2013, 18:14 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Замена оборудования
Либо, если вы испаритель с конденсатором перепутали, то тепловой насос для рекуперации. Видел я странные схемы, в которых сочетались хороший толстый роторный рекуператор, тепловой насос и рециркуляция. То ли бабки сливали, то ли голову надурили. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.10.2013, 18:20 | #9 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Замена оборудования
у меня схема есть принципиальная , управления четырехходовым там нет. Фирма производитель специализируется на вент. установках для бассейна. Последний раз редактировалось Iroha, 14.10.2013 в 18:38 |
14.10.2013, 18:47 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Замена оборудования
Нарисуйте функц. схему вентиляции. А там скумекаем что, зачем.
|
14.10.2013, 18:50 | #11 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Замена оборудования
|
16.10.2013, 11:37 | #12 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Замена оборудования
|
24.03.2014, 21:45 | #13 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Замена оборудования
Компрессорный агрегат выполняет функцию нагрева, осушителем он не работает. Регулирование влажности и охлаждение производится воздушными заслонками. |
25.03.2014, 19:52 | #15 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Замена оборудования
В ней о работе компрессорного блока на осушение, ни слова не сказано. Только нагрев. Хотя осушать будет, как побочная функция, в режиме полной или частичной рециркуляции. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оптимальный подбор оборудования | Ilya J. | Форум Segnetics | 34 | 10.11.2023 16:38 |
Замена SMH2G на SMH4 | sokolov | Вопросы о SMH4 | 53 | 28.02.2020 14:06 |
СМС опрос оборудования для контроля связи (рандомные ответы на запросы) | Bayk | SMConnect & SMConfig | 5 | 22.01.2020 11:49 |
Замена программы в 1211 | jakuchma | Вопросы о Pixel | 3 | 19.03.2018 17:27 |
Разборка SMH4. Замена корпуса SMH4 (в сборе с экраном и клавиатурой) | Gromov | Библиотека | 3 | 22.09.2017 14:55 |