Старый 30.01.2016, 06:35   #1
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 751
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Меню настроек

Версия Лоджика 3.25.142. Столкнулся с мелким глюком в Смарте при работе с Меню настроек. При удалении пункта меню теряется синхронизация между списком настроек и изображением экрана контроллера в Смарте. Причем на изображении экрана контроллера в Смарте все нормально, а вот в списке настроек выбранный пункт улетает в неопределенность. Во вложениях все видно. Ситуация до и сразу после удаления пункта.
Изображения
Тип файла: jpg 001.jpg (97.3 Кбайт, 109 просмотров)
Тип файла: jpg 002.jpg (100.9 Кбайт, 82 просмотров)


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 18:00   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Меню настроек

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Версия Лоджика 3.25.142. Столкнулся с мелким глюком в Смарте при работе с Меню настроек. При удалении пункта меню теряется синхронизация между списком настроек и изображением экрана контроллера в Смарте. Причем на изображении экрана контроллера в Смарте все нормально, а вот в списке настроек выбранный пункт улетает в неопределенность. Во вложениях все видно. Ситуация до и сразу после удаления пункта.
Версия 142 неактуальна. Повторяется ли это на 146 версии?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 15:11   #3
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 751
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Меню настроек

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Повторяется ли это на 146 версии
Повторяется, стабильно повторяется.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 15:21   #4
malyga
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Ответ: Меню настроек

Пришлите, пожалуйста, проект на адрес техподдержки или прикрепите его здесь


__________________
Инженер "Сегнетикс"
malyga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 16:17   #5
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 751
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Меню настроек

Тестовый проект.
Вложения
Тип файла: psl Тест.psl (122.7 Кбайт, 25 просмотров)


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 17:15   #6
malyga
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Ответ: Меню настроек

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Тестовый проект.
опишите последовательность на примере тестового проекта.
я удалял хаотично, перемещал курсор, делал undo - бага не выявил.


__________________
Инженер "Сегнетикс"
malyga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 04:16   #7
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 751
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Меню настроек

Версия лоджика 3.25.146. Там вроде нет undo.
Видео того что делаю и версия AIR во вложении
Изображения
Тип файла: png Image.png (33.5 Кбайт, 40 просмотров)
Вложения
Тип файла: avi Video3.avi (816.0 Кбайт, 24 просмотров)


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 11:35   #8
malyga
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Ответ: Меню настроек

tvf Баг подтвержден, будем исправлять


__________________
Инженер "Сегнетикс"
malyga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 13:59   #9
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 751
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Меню настроек

Ну и как успехи?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 14:19   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Меню настроек

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Ну и как успехи?
Если исправили, то в 3.26/3.27

3.25 уже не исправляется.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024