Тестовый, лежит на столе, для отработки программ.
CN 643851
Отформатирован из под лоджика 3.33.0246

простоял включенный с неделю, начались какие то глюки с тачем - не реагирует на нажатия.
при попытке калибровки экрана -
"нажмите крестик для калибровки - все ок, крестик нажимается .
Нажмите для проверки калибровки (крестик побольше) - не реагирует на нажатие, через некоторое время ошибка калибровки.

Блок Touch нажатия отрабатывает, но координаты какие то дикие, х,y скачут от 100 до 14000, иногда даже попадают в экран, но не там где жму.
как я понимаю, при попытке калибровки блок отключается.
по VNC все нормально.

p.s сброс на заводские настройки не помог, ошибка калибровки экрана (как я понимаю, до проверки калибровки дело не доходит)
p.p.s формитирование тоже не помогло

Последний раз редактировалось andre, 06.07.2021 в 17:39 Причина: добавил текст
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2021, 17:17   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Тестовый, лежит на столе, для отработки программ.
CN 643851
Отформатирован из под лоджика 3.33.0246

простоял включенный с неделю, начались какие то глюки с тачем - не реагирует на нажатия.
при попытке калибровки экрана -
"нажмите крестик для калибровки - все ок, крестик нажимается .
Нажмите для проверки калибровки (крестик побольше) - не реагирует на нажатие, через некоторое время ошибка калибровки.
В ремонт. Проблема проявилась через неделю - мы не можем позволить себе настолько длительное тестирование каждого экземпляра.

Крестик нажимается не там, где надо, похоже.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2021, 17:45   #3
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

После форматирования
Изображения
Тип файла: png скрин touch.png (2.3 Кбайт, 48 просмотров)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2021, 17:48   #4
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В ремонт. Проблема проявилась через неделю - мы не можем позволить себе настолько длительное тестирование каждого экземпляра.

Крестик нажимается не там, где надо, похоже.
Гарантия еще осталась ?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2021, 18:00   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Гарантия еще осталась ?
Не знаю, я же не продажник. У меня их базы нет.

Тут ещё вопрос, как контроллер хранился. Мы по нынешней холодной зиме обнаружили, что тач плохо переносит очень низкие температуры (ниже заявленных, конечно). На плёнке дорожки повреждаются. Возможно виновата не сама температура, а вибрации при этой температуре. Точных данных нет, к сожалению.

При этом пяток контроллеров прекрасно отработали в какой-то местной зимней олимпиаде у татар, они обеспечивали телеметрию и располагались в уличных ящиках.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2021, 18:58   #6
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Контролер тестовый, лежит на столе в кабинете. Комнатная температура.
Правда, в последние две недели жарковато, до+30 в комнате. Плюс, он неделю включенным простоял.
К сожалению это не первый контролер, с отвалившимся тачем который прошел через мои руки. И даже не второй.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2021, 11:10   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Правда, в последние две недели жарковато, до+30 в комнате. Плюс, он неделю включенным простоял.
Да не, это фигня для него.



Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
К сожалению это не первый контролер, с отвалившимся тачем который прошел через мои руки. И даже не второй.
К сожалению, одна из первых партий была крайне неудачна. Эту партию в основном купили перекупы и поэтому контроллеры из неё всплывали очень долго несмотря на отзывную кампанию. Прекрасная иллюстрация поговорки "мал клоп, да вонюч"


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2021, 18:10   #8
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да не, это фигня для него.





К сожалению, одна из первых партий была крайне неудачна. Эту партию в основном купили перекупы и поэтому контроллеры из неё всплывали очень долго несмотря на отзывную кампанию. Прекрасная иллюстрация поговорки "мал клоп, да вонюч"
да не скажите за последние 2 года у нас было 3 случая отпада тача, мелочь конечно а не приятно, и это не из первые партий контроллеры точно
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2021, 19:06   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
да не скажите за последние 2 года у нас было 3 случая отпада тача, мелочь конечно а не приятно, и это не из первые партий контроллеры точно
Номера, Билли, мне нужны номера!

Это вам может казаться, что у вас не одна партия. Да и не самая первая оказалась плохой. Самая первая или две первых норм были из-за мощного контроля и отладки сборки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2021, 13:20   #10
SergVK
Member
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Серийник 635312
Отработал 3 месяца. Отвалился тачскрин после перезагрузки.
Ни в системном меню ни в FBD не реагирует.
Вызываем калибровку. Нажатие на крестик выдает Ошибка калибровки.

В ремонт? Гарантия есть.
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2021, 13:57   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
Серийник 635312
Отработал 3 месяца. Отвалился тачскрин после перезагрузки.
Ни в системном меню ни в FBD не реагирует.
Вызываем калибровку. Нажатие на крестик выдает Ошибка калибровки.

В ремонт? Гарантия есть.
Да, в ремонт. Предварительно поставьте опыт - ослабьте винты крепления к дверце шкафа.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2021, 10:05   #12
fobos
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 25
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Тач на тестовом SMH4 совсем перестал работать. Уходил в отпуск месяц назад, все работало. Пришел - тач как мертвый, ни в системных настройках, ни в калибровке не работает. Ему меньше года, лежал все время на столе и использовался для отладки программ.
Загружал образ Linux из Logix 255 - ничего не момогает.
SN: 618892
В ремонт?
fobos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2021, 11:29   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от fobos Посмотреть сообщение
Тач на тестовом SMH4 совсем перестал работать. Уходил в отпуск месяц назад, все работало. Пришел - тач как мертвый, ни в системных настройках, ни в калибровке не работает. Ему меньше года, лежал все время на столе и использовался для отладки программ.
Загружал образ Linux из Logix 255 - ничего не момогает.
SN: 618892
В ремонт?
Да


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2021, 10:38   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от fobos Посмотреть сообщение
Тач на тестовом SMH4 совсем перестал работать. Уходил в отпуск месяц назад, все работало. Пришел - тач как мертвый, ни в системных настройках, ни в калибровке не работает. Ему меньше года, лежал все время на столе и использовался для отладки программ.
Загружал образ Linux из Logix 255 - ничего не момогает.
SN: 618892
В ремонт?
У вас там жара тоже? В смысле погоды. А то сразу несколько сообщений по SMH4...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2021, 08:29   #15
fobos
Новичок
 
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 25
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У вас там жара тоже? В смысле погоды. А то сразу несколько сообщений по SMH4...
Шутки-шутками, а это все немного грустно. Segnetics, я в тебя верил. И все еще продолжаю верить.
fobos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2021, 10:49   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от fobos Посмотреть сообщение
Шутки-шутками, а это все немного грустно. Segnetics, я в тебя верил. И все еще продолжаю верить.
Я не шучу, я собираю информацию. За последние две недели уже несколько не новых контроллеров "потеряли" тач. Я пытаюсь обобщить условия их работы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2021, 11:51   #17
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Еще один не новый контроллер - тач умер у меня на руках на обьекте в процессе пусконаладки, весной, с такими же симптомами, (хотя в принципе оборудование стояло в отапливаемом помещении выключенное в течении года ) но он не на гарантии.
Если интересует его s\n для статистики:
Цитата:
серийник 553690 для него дата сборки 11,10,2019
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2021, 12:00   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Еще один не новый контроллер - тач умер у меня на руках на обьекте в процессе пусконаладки, весной, с такими же симптомами, (хотя в принципе оборудование стояло в отапливаемом помещении выключенное в течении года ) но он не на гарантии.
Если интересует его s\n для статистики:
К сожалению, конкретно этот пример не показательный.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2021, 14:32   #19
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
К сожалению, конкретно этот пример не показательный.
К сожалению, для заказчика любой пример, касающийся его лично - показательный.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2021, 15:22   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
К сожалению, для заказчика любой пример, касающийся его лично - показательный.
Это понятно, что любая проблема - это прежде всего проблема. Но конкретно ваша проблема не сможет сделать нашу продукцию ни лучше, ни хуже, т.к. нет ясности, когда на самом деле она произошла и из неё нельзя понять, что мы должны в себе поменять, чтобы стать лучше для вас.

Это как с прививками. От БЦЖ умирает или калечится один ребёнок из 100 тысяч. И маме этого ребёнка всё равно, что прививка спасла жизни сотен и тысяч детей уже в первый год их жизни.

Контроллеров с отказавшим тачем очень мало, если спроецировать их количество на объём их общего выпуска. Но за каждой единицей этого малого количества сломанные судьбы заказчиков


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2021, 20:52   #21
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я не шучу, я собираю информацию. За последние две недели уже несколько не новых контроллеров "потеряли" тач. Я пытаюсь обобщить условия их работы.
Мне тут пришел новый на этой неделе. Включил - работает. Не смог обновить программное обеспечение через USB, поставил в щит свой тестовый. Остался без тестового контроллера, на руках "кирпич"... завтра напишу его серийник. По поводу тача на этой неделе товарищ еще жаловался что у него тач отвалился. Эпидемия однако....
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2021, 13:56   #22
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Очередной контролер. Симптомы те же, что и в первом посте. N 635662
Неладно что то в Датском королевстве
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2021, 10:45   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Очередной контролер. Симптомы те же, что и в первом посте. N 635662
Неладно что то в Датском королевстве
Пока что это всё ранние контроллеры, с ручным нанесением герметика. Часть из них отказала быстро, но похоже, что часть из них оказалась в пограничном состоянии, когда "ещё микрон и всё, алес".

Возможно, негигроскопичный термоустойчивый герметик за кучу денег оказался не так уж негигроскопичен. Что он не очень-то и термоустойчив, мы уже давно выяснили. Это пока что моя ведущая версия.

С серийников примерно 652ххх герметик другой, ещё более дорогой и наносится роботом с лазерным контролем толщины. Также в корпусе есть доработки по опыту эксплуатации - это дополнительное снятие напряжения. Я специально не следил, но вроде такие контроллеры ещё не засветились с тачем, хотя производятся уже давно.


PS. Кардинальное решение проблемы - переход на IP20 по передней панели, но оно никого не устроит и нас тоже)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 22.07.2021 в 13:19
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2021, 13:24   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Возможно, негигроскопичный термоустойчивый герметик за кучу денег оказался не так уж негигроскопичен. Что он не очень-то и термоустойчив, мы уже давно выяснили. Это пока что моя ведущая версия.
По факту, из 20 тысяч контроллеров раннего выпуска, в ремонт по тачу вернулось около 90 штук. Т.е. даже у "плохого" периода выпуска брак составляет довольно маленькую величину. Далее брак по тачу снизился и с приходом робота упал в ноль - пока ни одного такого контроллера мы не знаем. Робот у нас работает где-то с сентября прошлого года.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2021, 15:23   #25
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По факту, из 20 тысяч контроллеров раннего выпуска, в ремонт по тачу вернулось около 90 штук. Т.е. даже у "плохого" периода выпуска брак составляет довольно маленькую величину. Далее брак по тачу снизился и с приходом робота упал в ноль - пока ни одного такого контроллера мы не знаем. Робот у нас работает где-то с сентября прошлого года.
Арсений, все это замечательно, но у меня с начала года это третий контроллер, при средней загрузке 10 проектов в год это получается 30% брака.

Я понимаю, что часть контроллеров с прошлого или позапрошлого года выпуска, часть уже не на гарантии. тем не менее, несмотря на наличие ложечек, осадочек остается.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2021, 15:51   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
тем не менее, несмотря на наличие ложечек, осадочек остается.
Я на это никак повлиять не могу


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2021, 19:27   #27
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По факту, из 20 тысяч контроллеров раннего выпуска, в ремонт по тачу вернулось около 90 штук.
А сколько в ремонт не вернулось?
Из порядка 20 контроллеров SMH4, что довелось ставить за последние пару лет - на 2-ух отказал тач.
В ремонт не отправляли, потому что снабжению легче новые заказать.
Вот и получается: у вас статистика одна, а у нас другая.

И что больше всего расстраивает в этой ситуации - с отказавшим тачем невозможно оперировать интерфейсом, если он сделан в Смарте.
Невозможно поменять уставку или ввести пароль.
Невозможно кнопками перемещаться по экрану типа "Меню".
Невозможно кнопками перемещаться по системному меню.

А тех.процесс не всегда можно вот так запросто остановить, чтобы контроллер поменять.
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2021, 19:33   #28
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
А сколько в ремонт не вернулось?
Из порядка 20 контроллеров SMH4, что довелось ставить за последние пару лет - на 2-ух отказал тач.
В ремонт не отправляли, потому что снабжению легче новые заказать.
Вот и получается: у вас статистика одна, а у нас другая.

И что больше всего расстраивает в этой ситуации - с отказавшим тачем невозможно оперировать интерфейсом, если он сделан в Смарте.
Невозможно поменять уставку или ввести пароль.
Невозможно кнопками перемещаться по экрану типа "Меню".
Невозможно кнопками перемещаться по системному меню.

А тех.процесс не всегда можно вот так запросто остановить, чтобы контроллер поменять.
vnc же как для этого и сделан в том числе.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2021, 19:47   #29
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
vnc же как для этого и сделан в том числе.
VNC может быть выходом для меня.
Но не для слесаря вентиляции или сантехника, которые на контроллеры обеими руками крестятся, а при упоминании vnc могут придумать какую-нибудь ругательную рифму.
Кстати, что там про вход в системное меню через VNC? Сделали?
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2021, 20:15   #30
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: И снова тач

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
VNC может быть выходом для меня.
Но не для слесаря вентиляции или сантехника, которые на контроллеры обеими руками крестятся, а при упоминании vnc могут придумать какую-нибудь ругательную рифму.
Кстати, что там про вход в системное меню через VNC? Сделали?
ну, как-то входит и выходит.

как порнуху смотреть - так они все кулхацкеры, а как работать - так ой мая твая не понимайтен


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024