|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
31.07.2020, 14:37 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel+ modbus FMR+ VLT
Странную вещь обнаружил на связке Pixel, FMR, частотник Danffos. (Кабеля экранированные, соединения, оконечные сопротивления все было испробавано)При подключении к сети modbus (PIXEL +FMR одного частотника обнаруживается перbодическая потеря связи c FMR,при увеличении задержки до 2000. Система работает. Подключаем к системе еще один частотник. Тут уже проявляется потеря связи с частотными преобразователями при запуске одного из них. Убираем из связки FMR. Связь в норме, все работает. Случай не единичный, 12 шкафах управления картина одинаковая.
Есть шкафы где к шине с FMR подключены, установки реактивной мощности, теплосчетчики, фанкойлы, чиллера , гридирни... такой картины не наблюдается. Эту проблему решил переводом на управления 0-10В. |
31.07.2020, 14:44 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel+ modbus FMR+ VLT
Цитата:
Безымянный.png __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.07.2020, 14:53 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel+ modbus FMR+ VLT
Игрались, позволило обеспечить стабильность связи с FMR. в настройках частотника также меняли все возможные параметры. Бубен даже один притащили. Не помогло. Ах да. С Матриксом все норм было, работал как часики.
|
31.07.2020, 18:58 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Pixel+ modbus FMR+ VLT
|
03.08.2020, 11:12 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel+ modbus FMR+ VLT
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.08.2020, 12:29 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Pixel+ modbus FMR+ VLT
|