На вход А блока Sub(real) пришло число 5 , а на вход В число -10.
Вопрос: На выходе будет число 15 ?
ПС. проверить нет возможности
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (5.1 Кбайт, 75 просмотров)
lampigas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 16:39   #2
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Работе блока Sub(real)

Цитата:
Сообщение от lampigas Посмотреть сообщение
На вход А блока Sub(real) пришло число 5 , а на вход В число -10.
Вопрос: На выходе будет число 15 ?
ПС. проверить нет возможности
Естественно, вычитание же.
А с чего такой фундаментальный вопрос?
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 16:40   #3
lampigas
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Работе блока Sub(real)

Спс. Просто не был уверен на 100% сработает ли
lampigas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 16:44   #4
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Работе блока Sub(real)

Цитата:
Сообщение от lampigas Посмотреть сообщение
На вход А блока Sub(real) пришло число 5 , а на вход В число -10.
Вопрос: На выходе будет число 15 ?
ПС. проверить нет возможности
вот заскринил
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (10.3 Кбайт, 75 просмотров)
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 16:45   #5
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Работе блока Sub(real)

Цитата:
Сообщение от lampigas Посмотреть сообщение
Спс. Просто не был уверен на 100% сработает ли
Есть ещё функция ABS (модуль числа).
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 16:47   #6
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Работе блока Sub(real)

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
вот заскринил
Или фотошопом на скрине просто 15 дорисовали?))
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 16:47   #7
lampigas
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Работе блока Sub(real)

Всем большое спасибо за оперативные ответы.
lampigas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 16:59   #8
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по Работе блока Sub(real)

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Или фотошопом на скрине просто 15 дорисовали?))
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024