Посоветуйте датчики для проекта соданного конструктором.
Нужны датчики:
MS1: DIN0 (НЗ) Датчик протока К1
MS1: DIN5 (НЗ) ТС - Перепад давления
MS1: AIN0 (Pt1000) t° прямой воды К1
MS1: AIN1 (4..20мА) Давл. прямой воды К1

А для этого что можно использовать:
MS1: DIN1 (НО) Режим 'авто' НЦ1 К1
MS1: DIN2 (НО) Режим 'авто' НЦ2 К1
MS1: DIN3 (НЗ) Термореле НЦ1 К1
MS1: DIN4 (НЗ) Термореле НЦ2 К1
MS1: DIN6 (НО) Флажок 'Пуск-Стоп' К1
partner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 22:32   #2
Denis_GL
Новичок
 
Регистрация: Dec 2010
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Посоветуйте датчики

Реле протока нужно подбирать исходя из проходного сечения трубы в которой оно будет установлено, также необходимо учесть минимальный расход на который оно реагирует.
Датчик перепада давления теплосети, нужен ли он вообще?
Дачик Pt1000 проще всего использовать накладной, а лучше погружной.
Датчик давления прямой воды К1: 4-20mA, дипазон измеряемого давления зависит от максимального расчётного давления в контуре.

А для этого что можно использовать:
MS1: DIN1 (НО) Режим 'авто' НЦ1 К1 (переключатель 2-х позиционный)
MS1: DIN2 (НО) Режим 'авто' НЦ2 К1 (переключатель 2-х позиционный)
MS1: DIN3 (НЗ) Термореле НЦ1 К1 (либо термоконтакты насоса либо контакты теплового реле)
MS1: DIN4 (НЗ) Термореле НЦ2 К1 (либо термоконтакты насоса либо контакты теплового реле)
MS1: DIN6 (НО) Флажок 'Пуск-Стоп' К1 (переключатель 2-х позиционный)

Последний раз редактировалось Denis_GL, 16.10.2012 в 22:58
Denis_GL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 06:40   #3
partner
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Посоветуйте датчики

Denis_GL спасибо
partner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 10:59   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Посоветуйте датчики

Как вариант, для этого можно вообще ничего не использовать. Проект на это рассчитан, включение контуров есть в меню.

MS1: DIN1 (НО) Режим 'авто' НЦ1 К1 (переключатель 2-х позиционный)
MS1: DIN2 (НО) Режим 'авто' НЦ2 К1 (переключатель 2-х позиционный)
MS1: DIN3 (НЗ) Термореле НЦ1 К1 (либо термоконтакты насоса либо контакты теплового реле)
MS1: DIN4 (НЗ) Термореле НЦ2 К1 (либо термоконтакты насоса либо контакты теплового реле)
MS1: DIN6 (НО) Флажок 'Пуск-Стоп' К1 (переключатель 2-х позиционный)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024