Здравствуйте. Подскажите, можно ли запрограммировать в MC-04 аналоговый вход таким образом, чтобы вход отслеживал сопротивление 100 кОм, а напряжение в цепи было не выше 7,5 В?
Sarbaec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 12:34   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль MC-04 и терморезисторы

Цитата:
Сообщение от Sarbaec Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите, можно ли запрограммировать в MC-04 аналоговый вход таким образом, чтобы вход отслеживал сопротивление 100 кОм, а напряжение в цепи было не выше 7,5 В?
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Module_MC/ - таблица в главе "Аналоговые входы" описывает предельные измеряемые сопротивления и погрешности. Измерительное напряжение менее 5В.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 12:45   #3
Sarbaec
Новичок
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль MC-04 и терморезисторы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
- Измерительное напряжение менее 5В.
Благодарю. А как в Лоджике в настройке Ain выбрать режим NTC (более 2,8кОм)?
Sarbaec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 12:49   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль MC-04 и терморезисторы

Цитата:
Сообщение от Sarbaec Посмотреть сообщение
Благодарю. А как в Лоджике в настройке Ain выбрать режим NTC (более 2,8кОм)?
Переключение диапазонов NTC происходит автоматически.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024