|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.07.2023, 17:10 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Pixel и SMH4, разница в 485 порту?
суть в чем.
есть датчик с модбасом, IVIT M.RS так вот, SMH4 его видит и опрашивает без проблем. а Pixel - нет. запросы идут, ответов нет, сплошные ошибки. один и тот же датчик, одна и та же карта регистров. лоджики пробовал разные - везде одно и то же. куда копать? |
25.07.2023, 17:42 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel и SMH4, разница в 485 порту?
Цитата:
Замедлить опрос для проверки этой версии. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.07.2023, 17:57 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Pixel и SMH4, разница в 485 порту?
Цитата:
вспомнил об этом и решил проверить - увеличил битрейт с 9600 до 115200 - и о чудо, всё сразу заработало. правда еще поменял ЧЕТ на НЕТ |
|