|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.04.2016, 01:25 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Автоматизация аквариума, Pixel 2512
Добрый день, форумчане,
В голове давно крутиться идея автоматизировать аквариум для красноухой черепахи. Черепаха и аквариум уже имеются Из оборудования: Pixel 2512, MR-0800. Какого функционала хотелось бы: - включение 20Вт газоразрядных ламп по таймеру - диммирование 100Вт лампы накаливания - контроль работы ламп по датчику - чтение информации с температурных датчиков - управление нагревателем согласно данных с датчиков - контроль объема воды в аквариуме при помощи датчика - управление водяными клапанами: автоматический дренаж и наполнение до нужного уровня - контроль интенсивности ультрафиолетового излучения от газоразрядных ламп - чтение параметров аквариума через мобильное приложение Подскажите, реализуемо ли? Если да, то какие компоненты искать? Более всего беспокоит контроль уровня воды - какой датчик использовать? С уважением |
30.04.2016, 02:29 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
Цитата:
С мобильным приложением напрямую работать не будет вообще никак. Остальное в норме. Над датчиком уровня подумайте. Насколько ультразвук вреден черепахе. Мож другой нужен. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.04.2016, 12:25 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
Arsie,
Спасибо. - Купить девайc для диммирования - без проблем - Если поставить простой компьютер, подключить к нему Pixel и на компьютере поднять сервер, то должно работать? Что нужно чтобы подключить Pixel к компьютеру и читать с него параметры/управлять? Возможно? - Порог слуха черепахи - 3Khz, я бы посмотрел в сторону датчиков давления на дно аквариума и отклибровал бы. Чем вообще можно измерять объем? Давление, ультразвук, может что-то еще? - Подскажите, где лучше постмотреть управляемые клапаны для воды? Давление - бытовое, простой подвод холодной воды Подскажите, пожалуйста, где лучше смотреть датчики для Pixel? Нужно: UVB, фотодатчики, датчик давления и т.д. Нужны дискретные. Может быть подскажете правильных поставщиков? Буду благодарен. С уважением |
02.05.2016, 16:19 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
|
03.05.2016, 16:58 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
Не знаете, что это чудо стоит?
__________________ RTFM |
04.05.2016, 02:48 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
Нет. Ставил когда-то давно "на посмотреть" триалку.
http://teslascada.com/index.php/ru/ Лично я поставил бы (точнее, поставил ) себе cMT-SVR от Weintek, а для получения тупо инфы и управления без изысков-красивостей - jabber-бот коннектится напрямую в контроллер и дает инфу в текстовом виде |
04.05.2016, 11:16 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
|
05.05.2016, 13:48 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 780
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
Еще один вариант MasterSCADA 4Д http://masterscada4d.insat.ru/
На презентации было все круто. http://conference.insat.ru/ __________________ Саня |
05.05.2016, 13:58 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
Не подскажу, ровно как и вы, я искал бы их в гугле и яндексе...
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.05.2016, 16:51 | #10 |
Новичок
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
|
05.05.2016, 17:19 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
|
05.05.2016, 19:32 | #12 |
Новичок
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
Разумеется черепаха расквартирована в лицо, ибо любой живой сосед до первого голода. Может тогда, как заводчик, подскажете кого подселить из рыб. Таких, чтобы не были пожраны при первом же шухере?
Теперь к сути вопроса. Чего такого может Ардуино и не может Pixel? Необходимые входы/выходы в наличии, логика присутствует? Если я не ошибаюсь, Ардуино сильно дороже, к тому же буржуйский, а Pixel универсальный, дешевле и родной. За границей враги, а Родину нужно любить |
05.05.2016, 20:00 | #13 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
ШИМ выхода и шина I2C у ардуинки есть.
Ошибаетесь __________________ RTFM |
05.05.2016, 22:38 | #14 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
Цитата:
Цитата:
Для Ардуино есть масса датчиков с различными интерфейсами. Резервирование питания проще... Цитата:
А Родину главное не иметь... |
|||
05.05.2016, 23:13 | #15 |
Новичок
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
ATS,
Цинизм с крокодилом оценил Может ткнете новичка какой датчик можно подключить к Pixel дабы мерить уровень воды. В гугле не забанен, но мои поиски малопродуктивны |
05.05.2016, 23:25 | #16 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
Поплавковый чем не устраивает?
__________________ RTFM |
05.05.2016, 23:28 | #17 |
Новичок
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
New,
Вопрос идиота: поплавковый может измерить объем воды и дать результат в цифрах? Нужно для функций полного либо частичного дренажа танка и текущего уровня воды. Черепахи по своей природе вандалы и разламывают все, что плохо прикручено. Боюсь что поплавок будет уничтожен. Пока смотрю в сторону датчиков давления либо ультразвуковых. Но тупо не могу найти нужный компонент |
05.05.2016, 23:57 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
Цитата:
Кузнецов Александр от компании Segnetics представил совершенно новый контроллер-операторскую панель – TRIM5, работающий под Linux и позволяющий установить на нем MasterSCADA 4D |
|
05.05.2016, 23:58 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
Цитата:
Красноухие, конечно, злыдни, но вот что то типа такого вряд ли грызть станут. http://www.owen.ru/uploads/pdu-11.jpg __________________ RTFM |
|
06.05.2016, 00:16 | #20 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
Цитата:
Цитата:
Ну и опять с Пикселем проблемы - датчики с аналоговым выходом требуются |
||
06.05.2016, 00:59 | #21 |
Новичок
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
ATS,
Увы и ах нужно сложно: - вода испаряется, нужен долив, ну это можно поплавком - нужен частичный дренаж на заданный объем для частичного обновления воды - при дренаже насосом в емкость, а не напрямую в канализацию нужно учитывать объем емкости Т.е. нужен такой же, но с перламутровыми пуговицами. Будем искать. |
06.05.2016, 01:25 | #22 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
Усложняете вы всё слишком
__________________ RTFM |
06.05.2016, 12:54 | #23 |
Новичок
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
New,
Ну как сказать. Есть задача порционно выливать воду из танка, например в ведро 15 литров. Переливает фильтрующий насос производительностью 600 литров/час. Над ведром надо стоять и смотреть и в нужный момент перекрыть клапан насоса. Почему бы это не доверить автоматике? Один раз я отвлекся и забыл, что сливаю воду, благо во время опомнился. Когда опомнился - на полу уже было богато. Так что не думаю, что усложняю. От лени все это С уважением |
06.05.2016, 12:56 | #24 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.05.2016, 13:06 | #25 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
Не очень представляю зачем нужно сливать часть воды. У мню только рыбы, черепах нет.
Как вариант - поплавок в ведро. И с расчётами заморачиваться не надо. __________________ RTFM |
06.05.2016, 15:14 | #26 |
Новичок
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
Красноухие черепендели грязные животные. Базовые требования - дренаж половины танка каждые две недели (обновление) и полный дренаж раз в месяц-два. Более того требуется трехступенчатая система фильтрации с кольцами рашига и губками, работающая в режиме 24/7.
Датчик в ведро - это неудобно, можно задеть. К тому же животина и никакого напряжения в воду подаваться не должно. Считайте меня параноиком Не буду более докучать вопросами. На основной ответили - проект реализовать на Pixel можно. Осталось найти компоненты, что будет ой как нелегко из-за промышленной специализации контроллера. |
30.11.2017, 12:26 | #27 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
Цитата:
|
|
30.11.2017, 16:13 | #28 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
Цитата:
|
|
30.11.2017, 16:18 | #29 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
Цитата:
А дифференциальным датчиком давления измерять уровень - дорогое удовольствие... да и тяжко это, как по мне. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
30.11.2017, 16:26 | #30 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Автоматизация аквариума, Pixel 2512
Цитата:
у апц у пикселя всяко бит 10 есть, значит 3..6мм точности простым фильтром, а если станцевать увеличение разрядности, то и до 1мм можно добраться. да и 6мм - за глаза я думаю. контроль заполнения - любой китайский водосчетчик с турбинкой и герконом, правда пиксель считать не умеет, но и это решаемо каким-нить MR120... Последний раз редактировалось Arsie, 30.11.2017 в 17:00 Причина: исправил на более благонадёжное)) |
|