|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.12.2022, 12:06 | #1 |
Member
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Пропала связь с модулями MRL
Добрый. Пропала связь с модулями MRL вчера вечером связь была, утром пришёл связи нет. В проекте 7 модулей,связь Есть только на ближайшем. Пробовал Форматировать и заново загружать проект, обновлял ядро Версия Лоджика 3.34. Обновляю модули по MTBus обновляется только первый я которым связь есть, на модулях горит зелёный индикатор.
|
27.12.2022, 12:09 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
Прикрепите проект, логи с контроллера, укажите версии ПО контроллера и модулей.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
27.12.2022, 18:26 | #3 | |
Member
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
Цитата:
Вот в чем соль. Связь сама потом восстановилась, не с того ни сего. Контролер правда переодически ругается на низкое напряжение питания, отдельных модулей, то появляется ошибка то пропадает, напряжение мерил- 24в |
|
27.12.2022, 18:34 | #4 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
Мощности блока питания хватает?
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
30.12.2022, 13:36 | #5 | |
Member
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
Цитата:
https://cloud.mail.ru/public/99Nm/NF6fYMeoH |
|
30.12.2022, 13:57 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
Цитата:
А там всего 8.3 ватта в запасе. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
30.12.2022, 14:04 | #7 |
Member
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
|
30.12.2022, 14:10 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
MRL-ок у Вас много. Матрикс-то их тянет?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
30.12.2022, 14:30 | #9 |
Member
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
|
30.12.2022, 14:37 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
Я вот сейчас захотел глянуть, какие модули - может посоветую что полезное. Но нет, проект где-то на почте и его надо искать. Ну тогда подождём, пока техподдержка вернётся на работу после праздников.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.12.2022, 14:44 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
Вместе с проектом предоставьте логи с контроллера и укажите версии ПО устройств.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.01.2023, 08:37 | #12 |
Member
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 41
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
MRL нельзя ставить впритык по питанию. Если требуется много в/в лучше переходить на новый FMR. Там уже есть связь по ethernet, чего я ждал долго )))
|
07.01.2023, 13:13 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
09.01.2023, 15:30 | #14 | |
Member
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
Цитата:
https://cloud.mail.ru/public/f1ek/zCAUkLj2z Проект Версия ПО 220624-143045 версия прошивки модулей 1.3.1 Версия проекта 3.34.0153 |
|
09.01.2023, 16:30 | #15 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
09.01.2023, 17:50 | #16 |
Member
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
Это первое, что я сделал когда обнаружилась проблема, отформатировал, обновил ядро, заново обновлял модули, версия Лоджика 3.34.0153. По моему актуаленее нет
|
09.01.2023, 17:51 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.01.2023, 18:10 | #18 | |
Member
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
Цитата:
|
|
09.01.2023, 18:23 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
Всё как просит Илья. Я просто указал, что 0153 версия не так свежа, как хотелось бы.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.01.2023, 14:23 | #20 |
Member
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
|
10.01.2023, 14:24 | #21 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
Обновили или отформатировали? Назовите, пожалуйста, версии ПО из системного меню - программы.
Также можете скачать логи с контроллера при наличии проблемы? А то в этих логах нет информации. И что значит "все также"? Связи нет совсем, или она пропадает-появляется, или как? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.01.2023, 15:34 | #22 | |
Member
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
Цитата:
https://cloud.mail.ru/public/Rcq4/345EV9obC Логи. Ещё раз снял логи с контролера. Через веб интерфейс. На контролере и на вебморде стоит флаг вести логи, почему они пустые не могу знать. Сначала удалил старую версию ПО Лоджика с компьютера, Установил новую, подключился к контролеру, отформатировал его, потом обновил ядро и загрузил проект, после обновил модули. Происходит следующее. Когда питание с контролера и модулей пропадает, контролер и модули выключаются, при появление питание контролер и модули включаются, на модулях горит индикация зелёного цвета, но контролер не видит модули, все кроме одного первого, 2,3,4,5,6 модуль связь отсутствует. Сегодня оставлял на ночь в работе контролер и модули, по приходу утром, связь с 2,3,4,5,6 модулем так же отсутвовала. Версия ПО программы 3.34.0192. |
|
10.01.2023, 15:39 | #23 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
Я еще просил указать версии ПО контроллера из системного меню - программы.
Расскажите, как вы из версии лоджика 3.34.192 обновили контроллер? Итого, сейчас связи стабильно нет со всеми модулями после первого? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.01.2023, 15:48 | #24 | |
Member
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
Цитата:
Поиск и диагностика>обновить ядро>обновить ПО Стабильной связи нет поле первого модуля. |
|
10.01.2023, 16:01 | #25 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
Поиск и диагностика>обновить ядро>Форматировать
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.01.2023, 16:18 | #26 |
Member
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
|
10.01.2023, 16:49 | #27 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
Обновлять после форматирования не нужно, это лишняя операция. Позже о логах вам отпишусь.
Добавлено через 15 минут В логах зафиксирована нехватка питания. Давайте сначала локализуем проблему 1. Создайте новый чистый проект, где задействована только шина с MRL, вытащите на поляну блок Device(link), настройте его на 4 порт, будут ли ошибки обмена появляться? 2. Если ошибки будут, то начать удалять по одному MRL из проекта и отключать их от шины, после каждого раза проверять п.1 и фиксировать результат. Результаты и проект SMlogix приложите сюда. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.01.2023, 18:23 | #28 | |
Member
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
Цитата:
|
|
10.01.2023, 19:22 | #29 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...block_diag.htm
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
10.01.2023, 19:45 | #30 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропала связь с модулями MRL
Цитата:
Можно примерчик в студию? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|