Добрый день!
Имеется алгоритм работы приточно-вытяжной установки, разработанной в Конструкторе, с косметическими изменениями "под объект".
Конфигурация следующая:
- ЧРП, 1 вытяжка, без резерва;
- Водяной охладитель (поддержание температуры и влажности летом);
- 1 нагрев - водяной калорифер (поддержание температуры зимой);
- 2 нагрев - электрокалорифер (поддержание температуры летом);
- пароувлажнитель (поддержание влажности зимой).

По результатам пусконаладки оказалось, что сейчас в режиме "лето" на вход приточки подаётся слишком сухой воздух и Заказчиком было принято решение включать паровики в режиме всегда (обслуживаемые помещения - операционные, где жёсткие нормы по температуре и влажности).

Почитав ветку, понял, что можно создать требуемую конфигурацию в Конструкторе, а затем:
- взять из получившегося проекта макрос "Конфигурация" и заменить им проектный?
- или заменить только цифры на входе "Команда CPU"?

И разберётся ли секвенсор с одновременным включением охладителя, электроподогрева и пароувлажнителя?

чёт туплю... "Конфигурация"-то внутри по сути - назначение имён-меток цифрам на входах. Стало быть, переписываем новые цифры в "Команду CPU" из нового проекта в старый, с косметикой.
Вопрос про секвенсор остаётся в силе.

Последний раз редактировалось Dmitry_S, 04.05.2016 в 12:35
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 12:39   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение готового проекта (пароувлажнитель на "всегда" вместо "зимой")

Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
Почитав ветку, понял, что можно создать требуемую конфигурацию в Конструкторе, а затем:
- взять из получившегося проекта макрос "Конфигурация" и заменить им проектный?
- или заменить только цифры на входе "Команда CPU"?
Вариант №3: заменить все значения на входах этого макроса.



Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
И разберётся ли секвенсор с одновременным включением охладителя, электроподогрева и пароувлажнителя?
Секвенсер разберётся без проблем. А вот насколько без проблем - это зависит от пусконаладчика и качества подбора компонентов вентустановки.

Судя по вашему описанию, у вас обычная общеобменка обслуживает операционную. Правильно эти системы строятся по двухступенчатой схеме: рециркуляционная ВУ обеспечивает фильтрацию и стабилизацию температуры и влажности, а дополнительная приточная - подачу подготовленного свежего воздуха.

Другими словами, если удастся удержать влажность в диапазоне 10-15%, значит все компоненты подобраны хорошо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 13:07   #3
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение готового проекта (пароувлажнитель на "всегда" вместо "зимой")

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вариант №3: заменить все значения на входах этого макроса.
В "старом" и "новом" проектах различаются лишь три параметра:
1 Код (SCADA)
2 Код (Sens)
3 Команда CPU
Насколько критично оставить 1 и 2 неизменными, изменив лишь 3?
Автоскады и SMH 2G в качестве панели не планируется.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Судя по вашему описанию, у вас обычная общеобменка обслуживает операционную. Правильно эти системы строятся по двухступенчатой схеме: рециркуляционная ВУ обеспечивает фильтрацию и стабилизацию температуры и влажности, а дополнительная приточная - подачу подготовленного свежего воздуха.
Разумеется, есть модуль рециркуляции, только работающий автономно от общеобменки. Там только вентиляторы с ламинарными фильтрами, поэтому температурой и влажностью рулит общеобменка.
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 13:47   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение готового проекта (пароувлажнитель на "всегда" вместо "зимой")

Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
В "старом" и "новом" проектах различаются лишь три параметра:
1 Код (SCADA)
2 Код (Sens)
3 Команда CPU
Насколько критично оставить 1 и 2 неизменными, изменив лишь 3?
Автоскады и SMH 2G в качестве панели не планируется.
Несовпадение кодов означает, что вы второй раз набрали не то, что первый. Тут вопрос даже не в том, что можно оставить, а что нет. Вопрос в том, насколько велика разница. И насколько правильным или неправильным получились все коды.

Я бы посоветовал повторить попытку.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 14:18   #5
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение готового проекта (пароувлажнитель на "всегда" вместо "зимой")

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Несовпадение кодов означает, что вы второй раз набрали не то, что первый. Тут вопрос даже не в том, что можно оставить, а что нет. Вопрос в том, насколько велика разница. И насколько правильным или неправильным получились все коды.

Я бы посоветовал повторить попытку.
Я вас понял, спасибо. Второй раз забыл поправить второстепенные моменты программы - наличие фильтров притока/вытяжки, лампы аварии и прочий мелкий обвес. Сейчас сгенерил по-новой и отличается лишь код CPU. Стало быть, его и правлю.
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2022, 12:10   #6
Flasher
Member
 
Аватара для Flasher
 
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение готового проекта (пароувлажнитель на "всегда" вместо "зимой")

Доброго дня.
мне казалось, что где то попадалась таблица конфигураций систем с соотв. кодами CPU, SCADA и SENS.
Если есть такая- киньте ссылку пожалуйста
Flasher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2022, 12:19   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение готового проекта (пароувлажнитель на "всегда" вместо "зимой")

Цитата:
Сообщение от Flasher Посмотреть сообщение
Доброго дня.
мне казалось, что где то попадалась таблица конфигураций систем с соотв. кодами CPU, SCADA и SENS.
Если есть такая- киньте ссылку пожалуйста
код CPU


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2022, 17:09   #8
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение готового проекта (пароувлажнитель на "всегда" вместо "зимой")

Цитата:
Сообщение от Flasher Посмотреть сообщение
Доброго дня.
мне казалось, что где то попадалась таблица конфигураций систем с соотв. кодами CPU, SCADA и SENS.
Если есть такая- киньте ссылку пожалуйста
Есть только это.
Вложения
Тип файла: zip Код CPU.zip (8.4 Кбайт, 41 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024